请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
2楼
70%左右最好
回复
3楼
这要分情况!
新上的变压器负荷率我认为60%最好!
回复
4楼
不超过80%
回复
5楼
本人认为:
理论上负载率为70%为最佳,但问题是,有多少变压器全天、全年都是70%的负载率,可能非常少见,几乎有一半的变压器大部分时间工作在轻载,其负载率只有百分之几。
因此,我认为,以上的变压器的负载率,应该按变压器全天的平均负载来衡量,而不是单纯的最大负载率。
由此,变压器在某一时间段,负载率有可能达到90%。
回复
7楼
也许100%好。
大工业用电,容量是要收费的。
有兴趣的朋友请作个技术经济比较。
回复
8楼
经济运行在60%--80%左右为最佳。实际情况不可能。因为负荷的性质决定的。
回复
9楼
全国民用建筑工程设计技术措施 3.4.1 5 变压器容量,应根据计算容量选择,变压器的负荷率一般取70%-85%。
回复
10楼
一般取0.6-0.8的系数来计算的
回复
11楼
70%-85%
回复
12楼
理论75%左右最佳,5楼说的有些道理,通常在设计的时候计算的80%左右,是由于实际变压器负荷率比设计值低多了
回复