冬季变压器的过负荷能力是按昼夜负荷不均匀、夏季欠负荷两种情况考虑的,请问:1、日允许过负荷系数K由日负荷率B与最大负荷持续时间t查表而得,那么t是怎么算的?如果500kw持续10分钟400KW持续6个小时,其它时间小于这一值,那最大负荷是多少,持续时间t是多少?2、如果计算出的冬季过负荷能力为1.2,那允许过负荷持续的时间为多长?
冬季变压器的过负荷能力是按昼夜负荷不均匀、夏季欠负荷两种情况考虑的,请问:
1、日允许过负荷系数K由日负荷率B与最大负荷持续时间t查表而得,那么t是怎么算的?如果500kw持续10分钟400KW持续6个小时,其它时间小于这一值,那最大负荷是多少,持续时间t是多少?
2、如果计算出的冬季过负荷能力为1.2,那允许过负荷持续的时间为多长?
2楼
五小时吧
回复
3楼
一、要区分干变和油变;
二、根据厂家提供的过负荷曲线即知;
三、具体实践中,变压器的过负荷能力,经常要受到主开关的限制:理论上你可以过负荷,但主开关的整定电流往往不答应。OK?
回复
4楼
为什么要在一开始就让变压器过载呢,那是没办法的时候才这样,设计的时候应该尽量避免这种情况的发生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
那请问一般S30为变压器的百分之几十为好呢?
回复
6楼
你绕了半天,是想说变压器的负荷率!
70~85%都可以
回复
7楼
回答;
1、不清楚你的变压器容量是多少,所以这个问题,难以回答。不过,你好像选变压器的时候,逻辑关系反了。应该是按最大负荷选变压器,那么有明备用和暗备用之分。基本不考虑过负荷。过负荷的情况只是出现了故障、检修等情况偶尔为之。因为,这大大缩短变压器使用寿命。
2、过负荷能力分油浸变压器和干式变压器。由浸自冷变压器过负荷30%时,允许过负荷时间是120分钟。干式变压器允许过负荷20%的时间是60分钟。
回复
8楼
答;
、不清楚你的变压器容量是多少,所以这个问题,难以回答。油侵变压器在全天满负荷运行时不宜过负荷
给你个表格大家参考一下