暖通设计中会用到自然排烟窗
xhpf
xhpf Lv.3
2009年10月12日 10:03:13
来自于通风排烟
只看楼主

在论坛里看见大家基本上都是采用的机械排烟,抑或按规范中的可开启面积这种擦边球做法来设计,但是有没有考虑到一旦发生火灾时有没有人去把窗户打开,有人采用自然排烟窗吗?就是和消防联动,发生火灾时自动开启,并且在缺电和缺消防信号时仍能开启!

在论坛里看见大家基本上都是采用的机械排烟,抑或按规范中的可开启面积这种擦边球做法来设计,但是有没有考虑到一旦发生火灾时有没有人去把窗户打开,有人采用自然排烟窗吗?就是和消防联动,发生火灾时自动开启,并且在缺电和缺消防信号时仍能开启!
snail_yin
2009年10月12日 15:12:34
2楼
有这种电动开启的外窗,但价格太昂贵,一般没有人用。
回复
youlf
2009年10月12日 21:32:52
3楼
呵呵,确实存在这个问题,
有个类似的问题,就是逐时计算冷负荷,,,
真正算得,又有几个?
这个规范也是强制要求的,但实际工作中,是不可能的。
回复
happysavage
2009年10月13日 18:25:42
4楼
算负荷有什么不可能的,对自己工作要严谨
回复
tucunaaa
2010年01月01日 23:35:19
5楼
火灾时砸烂玻璃也是可行的
回复
blackeye
2010年01月02日 11:51:14
6楼
自动排烟窗一般用在人够不着的地方,比如屋顶天窗,或者侧墙高窗,有时在十几米的高处,所以“采用普通玻璃窗并且砸烂它”这种想法是不切实际的。这玩意确实有点贵,而且一两个往往还不够,有时要设置一大串,这样一来,比设置一台排烟风机还贵了。可是有的场合设置排烟风机和排烟管不好看(比如某些高大空间的顶上没有吊顶,也没有屋面来摆放风机),所以我就拿这种电动窗来替代,有的甲方并不安装,不过我在浙江的一个项目甲方是尊重设计安装了。