求助:电容补偿柜烧了
liqing126
liqing126 Lv.10
2009年10月10日 20:00:35
只看楼主

今天上午办公楼忽然停电了,到变电室一看发现电容补偿柜烧了,经过查看挺奇怪,熔断器的上口和刀熔开关的下口烧了,把刀熔开关的下口的C相互感器也烧坏了,熔断器已经烧的不成样子了,但熔断器的熔芯却没有事,经过仔细检查发现熔断器以下的接触器完好,就是熔断器的上口(包括部分熔断器)和刀熔开关的下口的C相互感器烧坏,其他没有问题,请教大家这是怎么回事?

今天上午办公楼忽然停电了,到变电室一看发现电容补偿柜烧了,经过查看挺奇怪,熔断器的上口和刀熔开关的下口烧了,把刀熔开关的下口的C相互感器也烧坏了,熔断器已经烧的不成样子了,但熔断器的熔芯却没有事,经过仔细检查发现熔断器以下的接触器完好,就是熔断器的上口(包括部分熔断器)和刀熔开关的下口的C相互感器烧坏,其他没有问题,请教大家这是怎么回事?
免费打赏
poplar.sun
2009年10月11日 18:41:31
2楼
熔芯没事说明没有过电流,可能是接触不好发热吧。说实在的,这种问题不在现场很难回答。
回复
yujunzhilian
2009年10月11日 19:35:35
3楼
你们互感器是用什么固定在铜排上的?一般是用一根长螺杆加一个圆形的绝缘垫固定的对吧?我们厂有次就是没有加那个绝缘垫,后来可能是铜排发热太历害,热量顺着螺杆传到互感器,后来互感器都裂开了,后来及时发现才未出现你说的这种情况。
所以我个人就觉得你们那可能是铜排发热太历害了,导至互感器热化,感后线出现损坏,再进一步都烧坏了?
只是个人观点。

还请多来点高手,指出问题的真实原因。期待。
回复
wqq712
2009年10月12日 09:33:04
4楼
非常好的资料 下载了 谢谢楼主!
回复
wysh
2009年10月12日 17:01:28
5楼
楼上的这贴哪里有资料?莫明其妙
可能原因:
1.有异物、小动物引起弧光短路
2.电流互感器绝缘损坏,导致电流通过电流互感器二线线圈接地
3.一切皆有可能,有图片更好分析
回复

相关推荐

APP内打开