高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风?还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?

高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风?
还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?
免费打赏
kelium83
2009年11月04日 17:53:48
12楼
好帖子,这里我也想问一下,如果这个剪刀楼梯间在裙房部分三层内不能自然排烟三层以上可以自然排烟的怎么办?
回复
tianwaitian09
2009年11月06日 11:38:43
13楼
同楼上期待高手解答,有裙房是不是可以满足《高规》8.2.2.2就行
回复
kelium83
2009年11月06日 13:47:10
14楼
顶起来,不想让沉了,。。剪刀楼梯间的问题是在太麻烦了
回复
kelium83
2009年11月09日 13:10:53
15楼
恩,不知所云说的挺切合规范的,但有这样一个一类高层的剪刀楼梯间,我觉得应该比较有讨论的价值:看图吧

[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-9 13:13 编辑 ]
回复
kelium83
2009年11月09日 13:30:15
16楼
上图中,这个剪刀梯是大于50米一类高层的疏散梯,一至三层没有外墙,四层以上开窗部分满足自然排烟的条件,但:
1、高规8.2.1条能否就作为大于50米一类高层必须设加压送风的依据?高规说除超50米一类公建和超100米居住建筑外。。。意思是不是若是超50米一类高层的话就必须做正压送风?那样的话8.4.3条是不是就不再适用了呢?
2、如果这个剪刀梯必须分别设正压送风的话是否可以按前室不送风只给剪刀梯正压送风的方式呢?(当然合用前室肯定正压送风了)
那样的话就是:楼梯间正压送风,合用前室正压送风,前室不送。

[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-9 13:52 编辑 ]
回复
swt_217
2009年11月12日 17:28:41
17楼
为了把问题讨论的更透彻,对楼上发的图做2种情况来讨论。
1、假如此建筑为小于50m的一类公共建筑,或是小于100m的居住建筑,及高规8.2.1所说的可才采用自然排烟的的方式。
此种情况,根据高规6.1.2.3,前室已经分开设置,根据上面各位的回复,这种情况楼梯间应该可采用自然排烟。靠外墙的前室也可采用自然排烟,楼上说的8.4.3应该属于这一类,与8.2.1应该不矛盾。
2、假如此建筑为大于50m的一类公共建筑,或是大于100m的居住建筑,根据高规8.2.1楼梯间及2个前室都应该机械加压送风。
不知道各位对这2种情况是怎么来看的。

就这个图再衍生一个问题。如果是上述2类情况都需要机械加压的时候。根据高规P38的注解。
楼梯间由于是单扇门,风量应该乘0.75的系数。
靠外墙的前室风量应该不用乘系数。
下面那个前室,是单扇门,有2个出入口(及左边室内与右边合用前室),风量应该是乘0.75再乘1.5-1.75。
合用前室?我不知道该算单扇门还是双扇门,还有其出入口是几个?
也就是说上面费了这么大劲就想问一个问题,高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定的。

楼上发的图确实很有代表性,希望大家借此图对于这几个问题能更深入的探讨一下。
回复
swt_217
2009年11月16日 11:23:35
18楼
又没人来关注了吗,问题还得继续讨论解决啊
回复
swt_217
2009年11月18日 09:02:37
19楼
这个贴子沉了吗?进一次就不想进第二次了:Q
回复
swt_217
2009年11月19日 17:05:42
20楼
杂个没人来关注了啊,难道非的对这几个问题重新开贴嘛
回复
swt_217
2009年11月19日 17:06:32
21楼
晕,没想到是自己来分页:L :L