请教:剪刀楼梯间必须加压送风?地方标准?
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年09月28日 17:43:39
来自于通风排烟
只看楼主

高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风?还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?

高规6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

如果是剪刀楼梯间,且前室分别设置,又可以满足自然排烟的要求,那是否不需要加压送风?
还是说不管是什么样的剪刀楼梯间都需要加压送风?
免费打赏
flier_01
2009年09月29日 13:26:12
2楼
我的理解是
上述条文说的加压送风系统包括机械加压和自然排烟
但是仅从该条文的字面来看
该解释有点牵强
希望听听大家的看法
回复
toplhc
2009年10月10日 10:55:39
3楼
"塔式住宅确有困难时可设置一个前室",这种俗称三合一前室,实际上建筑很少有这种做法。

碰到更多的就是前室分开设置,可自然排烟。
回复
swt_217
2009年10月12日 12:41:03
4楼
根据以上的回复,应该是满足自然排烟的要求和条件时,就可以采用自然排烟,不是一定要求机械加压送风。
回复
toplhc
2009年10月12日 14:13:08
5楼


我说的是前室分开设置的情况,不是高规8.2.1禁止的建筑,可自然排烟。

至于你所说的前室没有分开设置的情况,这个我还从没碰到过实际项目。我记得以前看过浙江还是哪里的一个地方消防细则,似乎有明文要求,记不清。

如果是我碰到前室没有分开的情况,我会设加压送风系统。
回复
snail_yin
2009年10月12日 14:56:19
6楼

同意,原则上不允许采用三合一前室,如果采用了,必须采用机械加压送风系统,如果分别设置前室,是可以采用自然排烟的。
回复
snail_yin
2009年10月12日 14:57:08
7楼
我在天津做的项目,天津消防局就是这么要求的。
回复
swt_217
2009年10月15日 16:55:23
8楼
感谢各位的耐心解释。
回复
hehe2601
2009年10月15日 20:22:55
9楼
按我们这边的 做法,凡是设置剪刀楼梯的必须设置加压送风,不管有无自然排烟条件
回复
swt_217
2009年11月03日 16:08:37
10楼



是啊,可能是地方习惯,所以我标题也就写成这样了
回复
cold163icer
2009年11月04日 16:06:46
11楼
三合一前室如果具备自然排烟条件呢,同时剪刀楼梯间也有具备自然排烟条件,那也必须做加压送风系统么?