水泵进出口软连接的安装方式
yhw0827
yhw0827 Lv.12
2009年09月27日 15:21:55
只看楼主

我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?

我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
免费打赏
p382362186
2010年01月19日 16:38:57
22楼
按图施工
回复
心平气和1118
2010年01月25日 22:05:32
23楼
规范中没有说,但是可以参照标准图来
回复
gs411
2010年01月26日 13:16:12
24楼
规范中好像没有这个要求,并且设计图纸中对于这种小部件也没有专门的要求。视现场实际安装情况定吧,立管和水平管应该都可以,水平安装应该更合理些吧,如果水平没有安装位置的话就肯定要安装在立管上了,这样的话在软接以上的管道应该做一个支架,防止软接长期受上部管道的压力而损坏。
回复
yhw0827
2010年02月02日 16:22:49
25楼
楼上说得很对,而且创杯的项目必须是安装在水平管道上的,检查组的专家对这一点是比较看重的。如果说现场实在没安装空间的话,保能在立管上安装,则必须采取相应措施(支架或吊架)消除在软连接上应力。
回复
gs411
2010年02月03日 19:58:40
26楼
对 创杯项目都是这么要求的
我一个项目因为安装在立管上,最后在专家检查过程中还是在立管上加了龙门架(上部水平管已经有吊架了)
回复
零星
2010年02月04日 09:33:56
27楼
没有强制的要求,要根据现场的施工空间决定
回复
mayingabc236
2011年06月30日 14:24:18
28楼
如果水泵的出口是朝上的,不是水平的,那软连接怎么接在水平管上?软连接到底该怎么接才算规范呢?
回复
good84
2011年06月30日 21:02:00
29楼
靠近水泵的位置,是不是最好?如果有空间的话
要不水泵带着一大截管子在晃在震,
回复
lphf
2011年07月01日 17:19:10
30楼
的确没有规定必须安装在横管上。
回复
yanshan163
2011年09月29日 16:15:00
31楼
见过按在立管上,创杯项目有特殊要求吗
回复

相关推荐

APP内打开