我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
12楼
立管加了软连接工作中管子的重量加上水的震动惯性力全部由管子上面的接头承受,如果发生水锤水击这个接头就断掉。还有这个水泵是做什么用的,加压&给水没说。
回复
13楼
没见过装在立管上的。
回复
14楼
如果设计有说明安装方法就按设计要求安装,若无的话,则安装方法根据现场情况而定,软接头主要作用是减震。立管安装须注意管道的固定,不要使软接头过分变形。
回复
15楼
规范上没有要求必须安装在水平管上。柔性接头一般尽量靠近设备本体安装,在柔性接头以外的管道要有支架,柔性接头与设备之间不加支架就可以了。
回复
16楼
规范中没有规定必须水平,根据实际情况吧
回复
17楼
没见过装在立管上的。
回复
18楼
规范中没有明确要求,但是同一工程的安装位置应当统一,这是现场工程师可以要求的,而且一定要严格要求。
回复
19楼
按图施工
回复
20楼
立管上没问题啊,压力排水的软接你不装立管上装哪?
回复
21楼
主要就是隔离振动作用,水平\垂直安装都可以,没有强制要求.
回复