我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?

我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
免费打赏
atao1977
2009年10月04日 11:03:03
2楼
好像没有规定说软接不能在立管安装吧,对于长时间运行的水泵如:采暖循环泵和生活给水泵我认为软接装在立管位置还好一点,主要是考虑支架克服水泵运行时的软接的拉伸
回复
liuchengyongsx
2009年10月07日 23:49:47
3楼
规范中没有什么地方说必须装在立管上 楼主说一下理由
回复
liuyufan0429
2009年10月09日 10:56:21
4楼
为什么说装在水平管段要好一点呢,说说理由
回复
hengtao123
2009年10月10日 14:54:21
5楼
安装在什么位置应该根据现场情况,规范中没有具体说明,只要起到与水泵及其基础分离,从而使水泵易于隔振。
回复
gemeboy_520
2009年10月12日 17:33:17
6楼
安装在什么位置应该根据现场情况,,只要起到与水泵及其基础分离,从而使水泵易于隔振。规范中没有具体说明
回复
xmc821104
2009年11月13日 12:21:28
7楼
软连接的作用就是减震,安装的位置没有具体规定,只要软连接不受力就行了,受力容易遭破坏。
回复
songshu5907789
2009年12月07日 17:12:41
8楼
安装在立管上不好,如果受力的话,就不好了
回复
waxj9999
2009年12月09日 21:23:44
9楼
软连接主要起到减震作用,安装方向不会受太大影响:lol
回复
dowhatiwant
2009年12月10日 20:31:29
10楼
安装在什么位置应该根据现场情况,规范中没有具体说明,只要起到与水泵及其基础分离,从而使水泵易于隔振。
回复
waterzy
2009年12月10日 22:16:16
11楼
没规范吧
按设计图纸来吧
...........
回复

相关推荐