水泵进出口软连接的安装方式
yhw0827
yhw0827 Lv.12
2009年09月27日 15:21:55
只看楼主

我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?

我们都知道,水泵进出口的软连接最好安装在水平管上,但我们在检查中发现有的水泵软连接安装在立管上,当我们指出时,现场施工员反问:什么规范、标准上规定水泵软连接不能安装在立管上?故在此求助:水泵进出口处的软连接在规范、标准中有明确规定吗?
免费打赏
hukexuan_045556
2011年11月25日 12:25:18
32楼
95SS103立式水泵隔振及其安装.98S102卧式水泵隔振及安装
回复
xiaoxinking111
2013年10月15日 20:41:08
33楼
我单位的采暖离心泵也是立管上安装,是ITT水泵呢,单横管段也有,就是水泵的进出水段都有
回复
柒戒
2013年10月18日 12:27:51
34楼
瞅瞅 看评论 学习:)
回复
y1937
2013年11月05日 11:33:18
35楼
应该可以吧,多级泵及单吸泵(均为上出口),软连接均安装在立管上,但必须注意软连接上部管道的固定。
回复
smalllevel
2013年11月06日 16:56:00
36楼
在昨天施工单位的水泵房消防调试的时候,安装在立管是软接头由于支架没有固定好产生弯曲,软接头可以在立管上,但要做好支架,在杭州这边是这样施工的
回复
waste_water
2013年11月11日 10:09:45
37楼
楼上回答正确!!!!!!!!!!!!
回复
jingguo8707
2013年11月12日 15:52:26
38楼
软管安装,法兰片
回复
y1937
2014年07月31日 14:34:31
39楼



赞同25#
回复
我是钟钟
2014年08月01日 12:58:55
40楼
我也觉得安装在水平管道上更好!
回复
粘土人世纪
2014年08月02日 22:59:50
41楼
软连接最主要的作用是隔震,应安装在隔震的最佳位置 立管上不是太托吧