消火栓立管上能否采用机械三通
zzy810721
zzy810721 Lv.2
2009年09月26日 12:56:48
只看楼主

根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢![ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]

根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢!

[ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]
tianyuedong
2009年12月29日 19:07:04
12楼
应该和压力有关不可乱来。
回复
jjplj
2009年12月30日 16:00:59
13楼
消火栓立管直接接出来DN65支管吗?如果这样可以开,如果是主干管不能开,开孔大小有规定的
回复
xushaohua598
2009年12月30日 20:24:36
14楼
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通. 该规范已经明确了是配水干管的啊
回复
whf1118
2010年03月09日 15:08:40
15楼
:handshake
回复
perfectylb
2014年11月13日 22:42:30
16楼
之前也都是在管道上开孔,然后连接上机械三通~~~但听说不能在消防管道上直接开孔,需用沟槽三通连接,具体什么的也不是很明白,望各位指点指点
回复
hedanxiaozhen
2016年01月05日 15:47:42
17楼
GB50974-2014 12.3.12有明确要求。青岛地方要求禁止使用机械三通
回复
tongyue_88
2016年01月21日 15:29:02
18楼
这规范确实有,我也注意很长时间了,但对于消防来说我觉得完全可以,不让开三通其目的是主管管径与配水管管径相差很小时会影响管道的稳定性,如果管径相差很大时完全可以。比如DN150的立管上开DN65的机械三通。
回复
星辰若水
2016年01月23日 15:54:38
19楼
有的可以有的不可以,看开发商的要求是不是特别严格的那种
回复
qq_1470450011370
2016年08月06日 10:22:01
20楼
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002没有相关要求,但是《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003中第4.4.1条:“当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件” 条文说明中指出:机械三通比沟槽式三通节约造价,配管施工方便,但是机械三通构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,强度低于标准沟槽三通,所以只允许使用在横管支管上。 由于《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003比验收规范晚,所以消火栓立管开三通应执行技术规程,使用标准沟槽三通。但《自动喷淋验收规范规范》2005有规定干管和配水管、立管和水平管均使用沟槽三通。
回复
assuredness
2017年02月06日 11:25:08
21楼
配水干管(立管)与配水支管的连接只能用沟槽件,不能用机械三通,主要是考虑配水干管(立管)的机械强度问题,如果使用机械三通,要在干管(立管)上打孔,肯定对干管的机械强度有影响,而干管(立管)是主要的供水管道,有的1根干管(立管)是供应几个楼层或几个防火分区,一旦出现问题就比较麻烦。一般水平配水干管使用机械三通还是比较多的。
回复