根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢![ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢!
[
本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]
2楼
一般消防都要采用沟槽管件呢~沟槽三通是三口都是沟槽连接的,机械三通就是和刚性卡箍一样的,但开出一个丝口的口子
回复
3楼
我个人认为没有什么不可,规定不让用讲不出什么道理来。
回复
4楼
我刚查到
<沟槽式连接管道工程技术规程>
CECS151-2003也明确立管上开支管需采用标准沟槽三通或四通,
但据我了解现在我周围在施工的消防项目做消火栓立管时还是采用机械三通.
这种做法有无施工依据?
沟槽式连接管道工程技术规程>
回复
5楼
还没解决 !
:L :L
回复
6楼
根据管径确定链接方式
回复
7楼
施工中可以这么做,好象每人说不可以
回复
8楼
就是没有支持依据啊:(
跟管径好像没关系吧
回复
9楼
施工中都是用机械三通,没看到哪说不能用的啊,这个规范还是第一次看到,真不知道还有这规定
回复
10楼
没有明白你的意思,是100上开65孔吗,可以, 开80的就不行了,。
进消水栓箱的不能算干管啊,
回复
11楼
可以,只是规范有要求,DN100的管子机三通只能开到DN65,四通的话只能开到DN50。