根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢![ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]

根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢!

[ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]
免费打赏
maotanya
2009年09月26日 20:21:27
2楼
一般消防都要采用沟槽管件呢~沟槽三通是三口都是沟槽连接的,机械三通就是和刚性卡箍一样的,但开出一个丝口的口子
回复
niujiaxin
2009年09月26日 22:02:03
3楼
我个人认为没有什么不可,规定不让用讲不出什么道理来。
回复
zzy810721
2009年09月27日 14:30:44
4楼
我刚查到 <沟槽式连接管道工程技术规程> CECS151-2003也明确立管上开支管需采用标准沟槽三通或四通,
但据我了解现在我周围在施工的消防项目做消火栓立管时还是采用机械三通.
这种做法有无施工依据?
回复
zzy810721
2009年10月09日 09:25:21
5楼
还没解决 !
:L :L
回复
wqx917
2009年10月12日 09:04:56
6楼
根据管径确定链接方式
回复
wzlhs1983
2009年11月10日 14:49:21
7楼
施工中可以这么做,好象每人说不可以
回复
zzy810721
2009年11月14日 13:49:57
8楼
就是没有支持依据啊:(
跟管径好像没关系吧
回复
dellhtyaya
2009年11月16日 21:56:06
9楼
施工中都是用机械三通,没看到哪说不能用的啊,这个规范还是第一次看到,真不知道还有这规定
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月17日 22:27:58
10楼
没有明白你的意思,是100上开65孔吗,可以, 开80的就不行了,。
进消水栓箱的不能算干管啊,
回复
fanqiwen_1984
2009年11月18日 12:08:11
11楼
可以,只是规范有要求,DN100的管子机三通只能开到DN65,四通的话只能开到DN50。
回复