消火栓立管上能否采用机械三通
zzy810721
zzy810721 Lv.2
2009年09月26日 12:56:48
只看楼主

根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢![ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]

根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢!

[ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]
免费打赏
望奎小付
2017年02月08日 09:46:53
22楼
不可以用机械三通
回复
alwinzn
2017年03月19日 09:35:01
23楼
同问
回复
huzhife
2017年03月19日 19:13:01
24楼
只要满足工作压力的要求,可以的,规范没说不行的,都是可以的
回复
liu8661497
2017年04月07日 14:12:17
25楼
还是不是很明白
回复
qq_1590198409002
2020年05月23日 10:15:57
26楼

GB50242-2002给排水工程施工验收规范、GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范均适用于消火栓系统施工。消火栓系统可以采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范5.1.4第5条);但消火栓立管不得采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范5.1.4第6条),此条理解消火栓系统管网的干管与立管上均不得采用机械三通,除此之外均可以采用机械三通,比如支管和非干管的水平管上可以采用机械三通。多啰嗦一句:干管对应支管,立管对应水平管。有再不明白的可以追问,我画简图说明。

回复