22楼
柱子变截面做法不对
保护层垫块太少
一级钢和二级钢不应焊接
梁钢筋太密,易导致混凝土不密实
回复
23楼
不是吧 这网站 谁搞首页编辑的 这么差的施工也上头版 太瞎搞了
上面的很多兄弟 提了不少很不错的高见
我补充一个 板筋采用光圆钢筋 纵向受拉钢筋端部应做成 180°弯钩 现场 构造都做的很不到位啊
回复
24楼
2#:梁柱交接处第一道箍筋距柱边超过50mm,柱顶未按图集钢筋弯折
3#:板筋负弯矩筋间距大小不一,绑扎质量未达到规范要求
4#:板底面筋交叉错位,不知是否设计意图如此
5#:纵筋采用绑扎连接均在柱端非连接区
6#:不知为何通长钢筋在主次梁交界处断开焊接
7#:箍筋貌似钻了规范空子节省了一些,看起来很别扭
8#:板面筋均在支座处断开搭接
粗浅看法,还望指正,另外楼主发的模板不错。
回复
25楼
10楼说7楼的箍筋应该按8X8的方式配?不一定吧,8根柱筋就一定8X8?
回复
26楼
现在稍微好点的工程都是政府工程,重点工程,工人的素质差,施工管理不到位,经验不够,魄力不够,还是7-80年代的工程质量好呀,现在就是设计配筋很多,很大:Q
回复
27楼
感谢楼主 正在找这样的资料 找了好久。
回复
28楼
这样的就不要发了,容易误导人
回复
29楼
这种形式很好,大家一起讨论,指出错误。学习啦:)
回复
30楼
问题太多了,如焊接在梁交叉处且接头大于百分之75,板上铁在梁上搭接有部分无弯勾等等。这样的施工单位,连游击队都不如,工程不出问题那才是不正常。
回复
31楼
我怎么看不见啊、
回复