12楼
同意10楼的看法:victory:
回复
13楼
施工单位的施工质量不太好。
回复
14楼
板筋未满扎、搭接绑扎扣数不足,单面焊未预弯折、马凳未垫在双向钢筋交叉处
再看看6、7楼梁的箍筋与主筋的绑扎!!
回复
15楼
施工单位的质量意识太差了,连最基本问题都控制不好,钢筋绑扎太乱,特别是梁柱接点,不知道考虑没有砼如何作业,保护层,马登筋都没有见到,钢筋变截面出也无收头,不知道监理是如何验收的。
同意9楼的观点。
回复
16楼
这么密,能浇进混凝土吗?
回复
17楼
请问楼主这应该是抗震设防的,从4#、5#、7#梁箍筋都没有根据抗震等级进行箍筋加密,8#板筋的搭接长度、搭接位置,上下板筋不同向这都是问题。7#是柱子箍筋小了,还是柱子模板支大了,保护层看着有点大
回复
18楼
钢筋间距太密了吧,你说这样的设计单位是不是应该思考一下,不要只完成设计就ok了,要站在施工员的角度来看问题分析问题啊 ~~
回复
19楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
20楼
怎么看不到图片啊?都是十字叉。很想看看有些什么问题。可惜看不到。:Q :Q
回复
21楼
很好的资料啊!!!!!!!!!
回复