施工现场第一手资料(公建商场)
hjq235
hjq235 Lv.2
2009年09月26日 12:34:25
来自于工地图片
只看楼主

请大家发表看法,我会继续上传.

请大家发表看法,我会继续上传.
hjq235
2009年09月26日 12:37:19
2楼
梁柱连接处
回复
hjq235
2009年09月26日 12:39:31
3楼
弧形挑板处
回复
hjq235
2009年09月26日 12:40:47
4楼
梁柱交点处
回复
hjq235
2009年09月26日 12:41:54
5楼
梁柱节点处近照
回复
hjq235
2009年09月26日 12:44:15
6楼
恐怖的梁纵筋
回复
hjq235
2009年09月26日 12:45:56
7楼
梁柱连接处
回复
hjq235
2009年09月26日 12:47:20
8楼
恐怖板筋连接
回复
jenrea
2009年09月26日 21:01:30
9楼
钢筋的毛病不少啊,制作加工和安装都存在问题,这钢筋间距、搭接、网眼尺寸、保护层啊,常见的通病就不说了
楼主应该说下大概的工程情况,比如抗震等级什么的
有三个问题请教下楼主
1、2楼柱子变截面,5楼是变钢筋直径吗?难道所有钢筋的锚固长度都满足了吗?这难道能验收!
2、7楼的柱子箍筋错了,8根钢筋这边明显不对
3、8楼,设计院就是这样设计的吗?上下筋不同向?面筋都在梁处搭接,是按单板设计的吗?还是施工错了?至少两块板的钢筋间距应该一致吧。
难道出新规了,我可能OUT了:o ;P
回复
jianyingc30
2009年09月29日 15:24:08
10楼
1. 2楼柱子变截面,5楼是变钢筋直径,钢筋断头做法应按03G101-1第38页构造,
2. 6楼楼梯底板与梁不应该在端部留施工缝。下端3步与楼板一起浇筑。
3. 7楼明显漏箍筋了,正确的见03G101-1第46页, 8Χ8矩形箍筋复合方式。
4. 8楼。面层板筋搭接位置不对。另同意9楼朋友的说法。
回复
xwi
2009年09月30日 09:59:57
11楼
6楼梁钢筋明显错误,根本无间距可言!而且梁存在未搭接的现象。
另外,好像未看到有预留钢筋保护层