关于消力池底部反滤层的问题
nikon7595
nikon7595 Lv.3
2009年09月25日 13:45:43
只看楼主

现在很多工程水闸后的消力池都要设置排水孔,而排水孔下的反滤层属于持力层,不知道对这种反滤层的压实要求怎么考虑(相对密度的要求)可不可以取消反滤层,采用无纺土工布?如果这样是否需要设置垫层?如何布置比较合理?

现在很多工程水闸后的消力池都要设置排水孔,而排水孔下的反滤层属于持力层,不知道对这种反滤层的压实要求怎么考虑(相对密度的要求)

可不可以取消反滤层,采用无纺土工布?如果这样是否需要设置垫层?如何布置比较合理?
免费打赏
spjzcp
2010年09月16日 18:06:49
2楼
路过 纯支持楼主
回复
lxidin
2010年09月17日 09:33:44
3楼
1、反滤料的相对密度我觉得可以参照《碾压式土石坝设计规范》4.2.5条,宜为0.70。
2、土工织物的问题:根据《水闸设计规范》6.0.8条,可以采用土工织物代替砂石反滤层,但土工织物应有足够的强度、耐久性、保土性、透水性和防堵性要求。一般采用土工织物可不设垫层,但为防止织物被地基、砌石棱角戳破,也会设5cm左右的黄砂垫层。一般大的工程都不会用土工织物作反滤,因为可靠度相对较差。
回复
kuku_1979
2010年09月17日 13:57:08
4楼
楼上的回答比较详细。
回复
zc1631
2011年09月06日 15:35:04
5楼
这样的帖子,得顶!!
回复
弹吉他的设计师
2011年09月07日 08:46:33
6楼
膜拜板凳·····
回复
zttianhui
2011年09月07日 23:23:11
7楼
是的,反滤层可以按垫层料的标准设计,压实是必要的,关键是级配要求要符合反滤准则。
回复
lsj_smx
2011年09月09日 11:12:32
8楼
个人的感觉压实度还是依照碾压式土石坝设计规范的要求来,按相对密度控制;土工布的可靠性方面是不是差点,此外反滤层也能起到一定的垫层作用。
回复