屋顶实验消火栓需电信号等吗?
u52
u52 Lv.2
2005年06月12日 12:34:12
只看楼主

请教:各位大哥,你们在屋顶实验消火栓时,上加警铃等电信号吗?

请教:各位大哥,你们在屋顶实验消火栓时,上加警铃等电信号吗?
免费打赏
f_jg2003
2005年06月12日 12:43:35
2楼
我以前没加过。我想不用加吧。
回复
yjd-0828
2005年06月12日 19:24:16
3楼
我认为要加的,因为屋面消火栓除了试验作用以外,还可兼用扑救相邻建筑火灾的需要,这时候需要电信号启动消防主泵进行加压供水。
回复
wj98329
2005年06月12日 19:31:07
4楼
不用
回复
2008gpszhshl
2005年06月12日 23:23:32
5楼
八、 平屋顶上设置的屋顶消火栓,用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能时使用,也可以使用屋顶消火栓扑救邻近建筑火灾,保护本建筑不受邻近火灾的威胁。屋顶消火栓的数量一般可采用一个。寒冷地区可设在顶层楼梯出口小间附近。
“也可以使用屋顶消火栓扑救邻近建筑火灾,保护本建筑不受邻近火灾的威胁。”这个并不是主要的,所以我觉得可以不用上加警铃等电信号。
回复
asss12121212
2006年12月27日 10:46:50
6楼

正是应为如此,所以要直接启动消防水泵,所以要加直接启动消防泵的按钮。
回复
ah-wangjun
2006年12月27日 11:25:27
7楼
国家标准图集上面有实验栓的图,有消防泵启动按钮的,至于警铃,那是电气专业配的,跟你的消火栓没有关系。
回复
saerka_rock
2006年12月27日 15:33:22
8楼
屋顶的,我一般不配电信号。
回复