请教:关于封闭楼梯间的定性问题
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年09月21日 21:52:29
来自于通风排烟
只看楼主

建规65页7.4.2 1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;那一个低于24米的公共建筑,1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时.那这个时候是叫封闭楼梯间吗?如果是的话也就没有5层总开窗面积不小于2了?

建规65页7.4.2 1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
那一个低于24米的公共建筑,1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时.那这个时候是叫封闭楼梯间吗?
如果是的话也就没有5层总开窗面积不小于2了?
免费打赏
star-cluster
2010年08月06日 16:50:48
12楼
我的问题跟这位相反,我的问题是
1层可开窗,但是2,3层无法开窗。我的楼就3层,是个小的图书馆。
建筑问我要不要风井?

我也不知道这个是封闭楼梯间,还是防烟楼梯间。

抛开需要建筑专业定性楼梯间性质不谈,大伙觉得搞是什么楼梯间好?

顺便问问,
顶层必须设置可开启外窗并建议面积不低于0.8m2。这样就满足封闭楼梯间条件。

不知道2位所说的这个条件出至哪个规范,谢谢
回复
myfhzqmpy
2010年08月09日 16:55:32
13楼
学习
回复
mini0323
2010年08月10日 10:43:37
14楼
是否是封闭楼梯还是防烟楼梯最直接就是问建筑,这是由建筑来定性的。
回复
mini0323
2010年08月10日 10:44:47
15楼
楼上各位说的学习了:lol :)