请教:关于封闭楼梯间的定性问题
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年09月21日 21:52:29
来自于通风排烟
只看楼主

建规65页7.4.2 1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;那一个低于24米的公共建筑,1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时.那这个时候是叫封闭楼梯间吗?如果是的话也就没有5层总开窗面积不小于2了?

建规65页7.4.2 1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
那一个低于24米的公共建筑,1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时.那这个时候是叫封闭楼梯间吗?
如果是的话也就没有5层总开窗面积不小于2了?
免费打赏
w5208833
2009年09月22日 10:39:55
2楼
应该不是封闭楼梯间,所以不需要按照防烟楼梯间要求设计
回复
toplhc
2009年09月22日 11:49:05
3楼
楼梯间的定性和设计由建筑专业完成。通风专业不可能来讨论你这个是公建,建筑高度是多少,要不要设置封闭楼梯间,要不要设置防烟楼梯间。

通风专业要做的就是:
1、识图。此楼梯间是什么楼梯间?建筑有无明显错误设计。
2、设计。我们的防烟仅考虑防烟楼梯间。

从你的描述来看,不足以识图,无法确定是什么楼梯间。最好是传图上来。防烟楼梯间的重要特点就是入口处有前室、阳台或者凹廊,而实际建筑中多采用前室的设计方法,那你就看有没有前室。
回复
swt_217
2009年09月22日 15:37:49
4楼
感谢楼上各位的回复!
确实是建筑的问题。这个问题建筑的规范上面好象也没具体说明。
建筑的跑来和我探讨说,当不能天然采光和自然通风时,到底是个什么概念。好象规范也没具体说明。所以才有此一问:1-2层不能天然采光和自然通风,但是3-5层可以天然采光和自然通风时,那该算封闭楼梯间呢,还是按防烟楼梯间考虑?
回复
hhbox
2009年09月23日 10:52:27
5楼
楼梯间是上下连通的,光可以通过反射保证楼梯间的一定照度,便于人员疏散,通风是为了烟气侵入时可以起到自然排烟效果.一般楼主说的情况都是采用封闭楼梯间,也具备这个条件!
回复
swt_217
2009年09月25日 21:29:30
6楼
如果按封闭楼梯间考虑的话,这样的话是否也不用考虑5层楼梯间的开窗面积满足2平米哈。
当然了这样的情况估计也很少了只是想万一有这种特例是否可以不满足。
回复
snail_yin
2009年09月27日 17:48:07
7楼
同意五楼说法,可以认为是封闭楼梯间
回复
metro_2000
2009年09月28日 21:49:40
8楼
自然排烟中提到可开启外窗的面积:
1)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗的面积不应小于2平米,合用前室不小于3平。
2)靠外墙防烟楼梯间每五层内有或开启外窗总面积不小于
2平。
回复
yaoguocai2009
2009年09月29日 12:00:37
9楼
你这种情况很常见的:
看你的描述,不超过24m的公建是要做封闭楼梯间的,封闭楼梯间应靠外墙并有天然采光和通风,你1-2层不能天然采光和自然通风,但3-5层可以天然采光和自然通风,如果满足3-5层可开启外窗净面积不低于2m2,顶层必须设置可开启外窗并建议面积不低于0.8m2。这样就满足封闭楼梯间条件。
回复
zhch666666
2009年10月10日 14:54:30
10楼
不超过24m的公建是要做封闭楼梯间的,封闭楼梯间应靠外墙并有天然采光和通风,你1-2层不能天然采光和自然通风,但3-5层可以天然采光和自然通风,如果满足3-5层可开启外窗净面积不低于2m2,顶层必须设置可开启外窗并建议面积不低于0.8m2。这样就满足封闭楼梯间条件。
回复
swt_217
2009年11月13日 09:30:39
11楼
顶层必须设置可开启外窗并建议面积不低于0.8m2。这样就满足封闭楼梯间条件。

不知道2位所说的这个条件出至哪个规范,谢谢