原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请各位大虾帮看看,
这个还不错,我们这里的监理比你们还困难,业主是个半桶水乱晃的,什么事他都要参与,你要提出意见,跟他相冲突,他就来一句,你们监理会不会干,不会给我滚蛋,来瓦工包工头都不把监理放在眼里!现在塑钢窗户变形,(衬钢不紧配)他竟然还说你们监理在工地干什么的,我这里不是疗养院,当初他说我是总监的总监!郁闷
回复
13楼
生活难做哦!!!!!!!!!!!
回复
14楼
肯定是河南人干的,他们耳朵铁硬,总是先斩后奏。对付他们要来真格的。
回复
15楼
现在施工都这样,施工完了让设计出意见!
回复
16楼
砸掉补植大直径板底筋,负筋同样,然后重浇
回复
17楼
这位师兄的帖子很到位,有理有力有据,现在很多监理不负责不管事睁只眼闭只眼其实也是制度造成的,施工单位水平只能算游击队,业主半桶水还要伸长手,搞得监理也是上不得下不得,大家都该学学你的处理方式,才能既保护自己又对得起自己。
回复
18楼
向二楼的哥子学习!!
回复
19楼
2楼很强分析的很到位,向他学习。
回复
20楼
2楼的做法很正确,还有处理办法就是要施工单位或者建设单位找设计部门,由他们提出处理意见,然后由施工单位处理,已做的植筋肯定不符合要求。
回复
21楼
别的先不说,施工单位背着监理私自施工,这里肯定有问题,我个人认为早上施工的地方一定要返工。
回复