原有图纸设计是6+1的复式楼,工程都做到6层楼面了,甲方说改就改,原有6+1活生生说要改层7。这样好可以多卖个住户、我晕。说重点。这样一来7层的楼梯要跟着上来。以前没有的楼梯现在要在起步梁里植楼梯板底受力筋和负筋。该死的施工单位一大早没叫我们监理人员验铁就把那个地方给现浇掉了~更可恶的是他们没有植负筋。现在是只直了6根Ф10板底受力筋。而且钻孔深度只有70~80mm深。天啊 ,真的有点担心。还请各位大虾帮看看,
同为监理同行,我也遇见同样的事件,现将我的处理意见阐述
1,未验收而施工单位强行施工,已经违反了工程验收规范之规定,楼梯未植筋或植筋高度不够均属于严重质量问题,应立即下达监理整改通知单,同时局部停工,限期整改!如施工单位拒不执行,下发备忘录,上报建设单位、质监站!总之,监理人员绝对不能承担由此带来的质量问题,完成我们应该完成工作,这样即使出现问题,我们也没有责任!
2,如建设单位私自更改设计图纸,作为监理人员应提出异议!我们监理工作一切均严格按照设计图纸进行监理工作,私自更改设计图纸不在我们的监理范围之内,属于正当的监理行为。关键点:私改图纸之后,原则上监理是不同意的!应该立即针对更改图纸进行一次内部讨论,提出监理意见。假如建设单位执意采取他们的方法,该部分验收资料由建设单位签认,你们不予确认!
3,关于新增楼梯板底受力筋和负筋,本人保留意见。按照您所阐述的,应该参照楼梯踏步板配筋计算方法,具体为将踏步板当个简支斜梁来计算,首先要统计好上面的荷载量,恒载和活载,然后八分之一QL2简支弯矩公式,二分之一QL剪力公式,求出弯矩和剪力然后按混凝土理论公式或查找混凝土结构计算图表,套路走,直接求出板底配筋,求出来后,再加上分布构造钢筋。由于踏步是按简支计算的,实际上踏步和平台梁是整体连接,所以通常还要在支座处加构造负筋,负筋一端勾进楼梯梁,另一端伸进楼梯板四分之一或三分之一的踏步板跨度。 踏步板不包括在板厚中,但统计恒荷载时要统计进去。待上述数据完成后您就知道该做法的对错了。总之,我们在日常监理工作中一定要灵活变通。
请注意加红部分
以上为个人浅谈,希望大家多多交流,提出更多更好的建议
[
本帖最后由 jji84232017 于 2009-8-22 17:20 编辑 ]
回复
3楼
你的 1 2 点 我做了这部的工作 ,希望没事就好:lol
回复
4楼
放心吧 只要您工作态度和您的工作方法正确,即使有事也不是您的!!
回复
5楼
对质量问题不能马虎,特别是结构安全问题。该楼梯下部筋植筋深度太短,不满足受力要求,应发监理通知整改。
回复
6楼
2楼的做法很正确,还有处理办法就是要施工单位或者建设单位找设计部门,由他们提出处理意见,然后由施工单位处理,已做的植筋肯定不符合要求。
回复
7楼
顶二# 很好的监理 我们这的监理要是有你十分之一就好了 根本不管事 专业水平也有限!!!饭桌上三杯一喝他就忘记自己的职责。
回复
8楼
同意二楼的哥们意见,很强,很有能力,处理问题比较清晰,值得所有的工程人员学习!:handshake :call:
回复
9楼
同意二楼的哥们意见,很强,很有能力,处理问题比较清晰,值得所有的工程人员学习!
回复
10楼
施工方真不把监理当回事
6根梯板受力筋,太少了哦
回复
11楼
肯定不行,行驶你的监理权利吧。发整改通知。出了事谁都但当不起。
回复