有个住宅项目,因为有入口处有门厅,建筑为了立面造型将门厅做了3层高,这样给防排烟带来了问题:1、由于一层可以作为扩大前室,可以自然防烟即可;2、这样的门厅导致二层、三层合用前室的窗形同虚设,着火时即使打开由于门厅的窗不能打开而无法排烟;大家关于这个一般是怎么样处理的??专门设加压送风??是不是有些浪费了??有人告诉我门厅的窗可以采用电动排烟窗,着火时手动或通过消防控制室电动打开门厅立面的电动排烟窗,这样是否为最常用的做法???
有个住宅项目,因为有入口处有门厅,建筑为了立面造型将门厅做了3层高,这样给防排烟带来了问题:
1、由于一层可以作为扩大前室,可以自然防烟即可;
2、这样的门厅导致二层、三层合用前室的窗形同虚设,着火时即使打开由于门厅的窗不能打开而无法排烟;大家关于这个一般是怎么样处理的??专门设加压送风??是不是有些浪费了??有人告诉我门厅的窗可以采用电动排烟窗,着火时手动或通过消防控制室电动打开门厅立面的电动排烟窗,这样是否为最常用的做法???
12楼
上传一下建筑图给大家看一下
回复
13楼
说起来其实一点都不奇怪:这种设计我碰到过。结果就是我给楼主的建议。
回复
14楼
同意6楼意见。需要正压送风。
回复
15楼
我们公司要做排烟窗的测试,但是不知道检测依据是什么?哪位高手知道呢?
GB/T 21086-2007 《建筑幕墙》吗?还是JGJ102-2003《玻璃幕墙工厂技术规范》?
回复
16楼
朋友们,如果以后有用到电动通风窗、电动排烟窗的,有什么技术方面的问题,随时欢迎咨询我:邱小姐 18601757570。我们公司是专业做电动排烟窗的生产厂家,资质齐全。谢谢!
回复
17楼
6#思路清新,规范理解透彻,点赞!
回复
18楼
同意6楼的解释
回复
19楼
从实际效果来看,门厅有3层高,烟气向上聚集,应该不会影响到下部人员疏散。
从规范要求来说,应该有可开启外窗、电动控制。
回复
20楼
不能考虑在2、3层采取类似凹廊的设计么
回复
21楼
学习了,觉得问题不大,自然排烟满足要求,五层内大于2平方即可。