失踪两个月,终于夏天的工作告一段落,8月初到现在一直忙于热力站的建设,装机容量1.4万千瓦,供热能力约为20万平米。记录下大致过程与同行们分享一下。1、基础浇注并养护完成[ 本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:28 编辑 ]
失踪两个月,终于夏天的工作告一段落,8月初到现在一直忙于热力站的建设,装机容量1.4万千瓦,供热能力约为20万平米。记录下大致过程与同行们分享一下。
1、基础浇注并养护完成
[
本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:28 编辑 ]
2楼
2、管道及水箱支架完成
回复
3楼
3、板式换热器就位
回复
4楼
4、循环泵补水泵就位
回复
5楼
5、低温换热机组就位
回复
6楼
6、主管道焊接
[
本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:52 编辑 ]
回复
7楼
7、主管道与设备相连接
回复
8楼
8、主管道与外网对接
回复
9楼
9、仪表安装
[
本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:46 编辑 ]
回复
10楼
10、设备安装完成
回复
11楼
过程记录比较简单,照片也放的比较少,想了解细节的朋友可以找我啊
对楼下的几位说的问题做以说明:
--因为本建筑为食堂,所以没有噪音要求,食堂里本来就是比较乱的嘛,装软连接是常规的做法,但是装上去毕竟是个薄弱环节,有的地方就出现过由于软连接爆裂,所造成巨大的损失。我再加上我们选的泵噪音较小,震动不大,所以采用硬连得方式了。
--关于除污器方向的问题,我个人认为也是最好朝下,但由于地势原因,不具备朝下安装的条件了,所以水平,略向下一点,工作时应该不受影响,毕竟是带压的系统,只是拆盖儿时东西有点不好清理罢了。
[
本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-18 09:34 编辑 ]
回复