【讨论】地下热力站设计时需要注意哪些方面?
feng_ch
feng_ch Lv.3
2010年07月28日 14:43:14
来自于采暖供热
只看楼主

【讨论】地下热力站设计时需要注意哪些方面?根据CJJ34-2002,《城市热力网设计规范》,10.1.4条:站内地面宜有坡度或采取措施保证管道和设备排出的水引向排水系统。当站内排水不能直接排入室外管道时,应设集水坑和排水泵。还有其他注意点吗?

【讨论】地下热力站设计时需要注意哪些方面?

根据CJJ34-2002,《城市热力网设计规范》,10.1.4条:
站内地面宜有坡度或采取措施保证管道和设备排出的水引向排水系统。当站内排水不能直接排入室外管道时,应设集水坑和排水泵。

还有其他注意点吗?
免费打赏
feng_ch
2010年08月23日 11:44:28
2楼
自己顶一下,希望大家能讨论讨论
回复
阿郅
2010年08月24日 15:36:30
3楼
我认为,地下的站应该要良好的通风排烟措施,还有就是管道进出口标高如何定的问题,不能影响地下室的交通。
其他的和地上也没什么区别。
回复
68yxl
2010年08月24日 16:57:03
4楼
地下式换热站,要注意防水的处理,和平时不采暖时雨水的进入,主要是对设备的养护要重视。
回复
afitch
2010年08月26日 15:38:13
5楼
楼上都说的很好。排水,通风,防水的处理都是要特别注意的要点。
另外就要看热力站内的具体设备了
回复
lolo211314
2010年08月27日 23:04:35
6楼
通风 除湿 降噪
回复
hanzhichao5168
2010年09月15日 11:43:36
7楼
哈哈,基本上也就这么些了!
回复

相关推荐

APP内打开