关于热力站空调热水供水温度的问题
wenzg
wenzg Lv.2
2009年12月22日 16:55:03
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个问题:我从事北京的项目,这几个项目都设有换热站,为空调区域提供热源,换热站由热力公司管理,设计的空调热水供回水温度为60/50度,但实际运行时热力公司控制空调供水温度不能超过50度,说是因为节能的需要。哪位能给解释一下,他们这么做的原因和根据是什么?谢谢!

请教一个问题:我从事北京的项目,这几个项目都设有换热站,为空调区域提供热源,换热站由热力公司管理,设计的空调热水供回水温度为60/50度,但实际运行时热力公司控制空调供水温度不能超过50度,说是因为节能的需要。
哪位能给解释一下,他们这么做的原因和根据是什么?
谢谢!
fsb427
2009年12月22日 17:08:33
2楼
一般来说你的采暖供回水温是按照室外设计温度计算的,
但是实际当中不可能室外温度一直就是那么低
所以按照图纸设计参数来恒定参数
没有实际意义
根据气候变化进行质、量调节