请教热力站内间供与直供并存,同时运行的平衡问题.
lrd2334
lrd2334 Lv.4
2007年05月20日 11:36:21
来自于采暖供热
只看楼主

新建小区有用暖气片的,同时又有用地热的用户.一级网供回水是75/63,如果换热的话,肯定不能满足散热器用户的要求.这就要求热力站内同时上两套系统,既要直供,同时还要间供.两者的平衡问题如何解决?

新建小区有用暖气片的,同时又有用地热的用户.一级网供回水是75/63,如果换热的话,肯定不能满足散热器用户的要求.
这就要求热力站内同时上两套系统,既要直供,同时还要间供.两者的平衡问题如何解决?
免费打赏
shigu
2007年05月21日 14:19:15
2楼
平衡?和普通的分支管路没什么区别吧。只不过可能要安装流量/压力控制阀门进行控制。
回复
lrd2334
2007年05月22日 12:35:36
3楼
当然有区别啦,间供的来水在换热器里转一圈就回去了,而直供的要经过二级网,用户,压力损失要大得多.再一个,回水泵怎么加呢?
回复

相关推荐

APP内打开