求高层采暖分区设置热力站
qtywkn
qtywkn Lv.2
2008年04月25日 15:20:27
来自于采暖供热
只看楼主

本工程有20栋楼组成,其中八栋11层板式高层另有9栋27层塔式高层,工程中考虑高低分区。现在一次外网供回水温度为60/45度,同时甲方想采用散热器供暖,在小区内设置热力站,可否利用外网水建设热力站直接升压进行分区供暖?这样的供回水温度能否满足散热器采暖?如果一定采用散热器采暖方式,应如何处理?采用热力站进行直接加压,热力站应怎样做呢?急盼高手指点!!!谢谢!!!!!!

本工程有20栋楼组成,其中八栋11层板式高层另有9栋27层塔式高层,工程中考虑高低分区。
现在一次外网供回水温度为60/45度,同时甲方想采用散热器供暖,在小区内设置热力站,
可否利用外网水建设热力站直接升压进行分区供暖?这样的供回水温度能否满足散热器采暖?
如果一定采用散热器采暖方式,应如何处理?采用热力站进行直接加压,热力站应怎样做呢?
急盼高手指点!!!
谢谢!!!!!!
minyan11
2008年04月25日 20:06:22
2楼
可以使用高层建筑直联供暖机组。
回复
lrd2334
2008年04月26日 20:03:04
3楼
一次外网供回水温度为60/45度,供水温度太低不适合用散热器采暖.另外,因为一次水温比较低,不适合再换热,所以无法利用热力站分区供热.同意楼上的意见,高区部分可以由单体上高直联机组供热.
回复
qtywkn
2008年04月26日 21:37:56
4楼
谢谢两位的解答,如果在热力站内设置集水器、分水器利用一次网水进行直接分区供暖是否可行呢??
再次感谢你们
回复
zhuanjia
2008年04月29日 09:37:58
5楼
光设集分水器不行,动压和静压都不能很好地控制,影响正常供热和安全运行,高低区直连设备时必须要用的。可以到我的网站看一看。gongre114.w333.west263.cn.
回复
zhuanjia
2008年04月29日 10:03:49
6楼
高低层建筑直连供暖技术与设备
高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。
该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压送到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力、回水流量、压力以保证室内温度。电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。
该技术与其他高层供热技术相比,具有安全、平稳、可靠、节能、投资低的特点。
高低层直连供热系统示意图

应用范围
1、 新建、改建需要分区供热的高层建筑。
2、新建、改建需要分区的中央空调水系统。
3、位于供热系统末端,供回水压差、流量小、供热效果不好的建筑。
4、同一热网内,地势高差过大的高区或低区建筑。
技术特点:
1、 投资少,效率高:不用换热器,减少了每年换热器的清洗工作。取消了换热环节,提
高了高区的供水温度,高区的散热器用量大大减少,而供热效果大大提高。
2、 真正闭式循环:避免了开式系统的噪音、系统中气体较多引发的管道及设备的腐蚀。
3、 运行安全稳定:合理控制高区流量压力,不会发生对低区的抢水现象。高区的动压和静压压力不会传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。
4、 电脑自动控制:变频控制,具有三重超压报警和安全保护功能,可以实现无人值守。
5、技术先进,设备合理:通过适合实际情况的技术手段,降低造价,节省运行费用。
设备规格
规格 管径 流量m3/h
参考面积m2
AN50-G-H DN50 2-10 2500
AN65-G-H DN65 3-15 4000
AN80-G-H DN80 5-25 6500
AN100-G-H DN100 10-35 9000
AN125-G-H DN125 15-50 13000
AN150-G-H DN150 20-80 20000
AN200-G-H DN200 40-160 40000
技术参数
1、 适用热媒温度:60-130摄氏度。
2、 适用热媒介质:水。
订货须知
订购我公司产品,需提供以下技术参数:1、接入的低区供回水运行压力。2、高区面积。3、高区高度。4、高区分区高度。5、高区的热耗、流量要求。
技术服务
1、 指导安装,免费调试。
2、 提供相关设备的技术培训和相关运行技术培训。
3、 保修一年,终身维修。
其它技术和设备
1、 管网运行技术、热网平衡技术、供热节能技术、供热运行技术分析、供热量化管理技术。
2、 自力式流量控制阀、自力式差压控制阀。规格DN15-DN350。
3、 自动温控阀、自动排气阀。规格DN20、DN25。
4、 可快速拆卸的卧式直连水泵。
联系人:刘兆军
电话:13932618596
网址:gongre114.w333.west263.cn
电子邮箱:lao9shu@163.c0m
回复
zhuanjia
2008年04月29日 10:03:55
7楼
2010年07月09日 12:08:28
8楼
学习了,能掌握点东西,就是希望能见到实际的工程,这样最好了
回复