15天打造1.4万千瓦热力站
lovemydog
lovemydog Lv.5
2009年08月17日 19:27:32
来自于采暖供热
只看楼主

失踪两个月,终于夏天的工作告一段落,8月初到现在一直忙于热力站的建设,装机容量1.4万千瓦,供热能力约为20万平米。记录下大致过程与同行们分享一下。1、基础浇注并养护完成[ 本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:28 编辑 ]

失踪两个月,终于夏天的工作告一段落,8月初到现在一直忙于热力站的建设,装机容量1.4万千瓦,供热能力约为20万平米。记录下大致过程与同行们分享一下。

1、基础浇注并养护完成

[ 本帖最后由 lovemydog 于 2009-8-17 19:28 编辑 ]

IMG_0028.jpg

免费打赏
fsb427
2009年08月18日 08:06:32
12楼
速度不错
不过水泵应该装个软接头比较好:lol
回复
波澜不惊bobo
2009年08月18日 08:23:39
13楼
不错,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
波澜不惊bobo
2009年08月18日 08:26:15
14楼
我们安装过滤器时,经常让过滤器的堵头那端朝下,你水平装上,效果会不会有影响呢
回复
雨漫枫叶
2009年08月25日 11:45:40
15楼
了解一下,公司有时候也接些换热机组的活
回复
yewensheng02
2009年08月28日 20:27:43
16楼
总管那么粗,接循环水泵的管怎么那么细啊,相差比较大哦
回复
alienc
2009年08月31日 09:55:01
17楼
循环泵有它的接管尺寸。当然楼主也是计算了它的参数得出总管尺寸的。
回复
xingyu1967
2009年08月31日 17:23:42
18楼
楼主是哪里人啊?要在北方这样的装机容量和供热能力是不匹配的。能说一说吗?
回复
cupid_18
2009年08月31日 19:16:56
19楼
装机容量1.4万千瓦,供热能力约为20万平米

好象不是一个站把~~

想问下循环水泵流量是多少立的,为什么不用立式水泵。
回复
jmh003
2009年09月02日 16:27:28
20楼
:) :) :) 多谢分享
回复
wlgh101
2009年09月02日 20:10:59
21楼
立式是管道泵主要用于加压的
回复