有关应急照明的问题
yam
yam Lv.5
2009年08月10日 12:46:21
只看楼主

有个项目,20层的办公楼,属一类建筑,原设计在每层设一应急照明双电源切换箱配电(一般是每层设,或者隔3、5层设一个),但现场施工时提出因电气井道太小,设备房不下,能否用在地下层设总应急照明配电箱的方法配电?我查了规范,对应急照明只有对电源符合等级及设置位置等要求,并没有注明,几层设一个切换箱。请问按施工队这种做法行么?。

有个项目,20层的办公楼,属一类建筑,原设计在每层设一应急照明双电源切换箱配电(一般是每层设,或者隔3、5层设一个),但现场施工时提出因电气井道太小,设备房不下,能否用在地下层设总应急照明配电箱的方法配电?我查了规范,对应急照明只有对电源符合等级及设置位置等要求,并没有注明,几层设一个切换箱。请问按施工队这种做法行么?。
免费打赏
xp9999xp
2009年08月10日 13:48:44
2楼
设置总箱不能满足规范要求,楼层面积较大时按楼层及防火分区设置双电源箱,楼层面积小时3层左右设置一个双电源箱。不过按新的JGJ16-2008规范,3层左右设置一个有问题,因为每个楼层至少为一个防火分区。
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
回复
liuxin01
2009年08月10日 16:30:08
3楼
双电源配电箱应为最后一级配电箱,我认为你设置总应急配电箱不妥。
回复
yam
2009年08月10日 16:53:19
4楼
此办公楼每层建筑面积为880平方米,其实每层就应该是一个防火分区了,这样说来按民规必须每层设一个切换箱了,那我原来的设计不能改了。谢谢!
回复