大家选择桥架时是按电缆直径来选的还是按照电缆截面积来选的?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年07月27日 15:16:43
只看楼主

以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2如果要敷设10根这种电缆,1.按照直径来选的话:10X50mm=500mm,500/40%=1250mm (桥架40%的规定)那就需要1250mm宽的桥架2.按照截面积来算的话:10X1600=16000mm216000/40%=40000mm2那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可那种算法对啊?

以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2

如果要敷设10根这种电缆,

1.按照直径来选的话:
10X50mm=500mm,
500/40%=1250mm (桥架40%的规定)
那就需要1250mm宽的桥架

2.按照截面积来算的话:
10X1600=16000mm2
16000/40%=40000mm2

那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可


那种算法对啊?
免费打赏
electricity
2014年04月13日 23:01:58
12楼
我认为你的算法不对:电缆要按正方形算了,50X50=2500mm2, 10根就是25000mm2, 除以0.4,那么63000mm2。那么选600X150桥架可以。
当然这是以你的载流量已经考虑了双层敷设。
回复
qzg24
2014年04月14日 16:06:38
13楼
按电缆直径计算电缆排列间的间距,按面积考虑填充率。
回复
daihao119
2014年04月14日 16:20:49
14楼
加肥猫 发表于 2009-7-27 17:06 按截面来算,多层敷设桥架载流量要打系数,注意请教下,桥架载流量需要打系数参考那本资料?
回复
el-jiang
2014年04月14日 16:30:06
15楼
按照截面积算桥架
回复
ljn112233
2014年04月14日 16:43:51
16楼
截面积。。。
回复
大明河畔
2014年04月14日 16:52:20
17楼
qzg24 发表于 2014-4-14 16:06 按电缆直径计算电缆排列间的间距,按面积考虑填充率。手册上说在桥架内敷设电缆不用考虑间距的
回复
wangyuhua917
2014年04月14日 17:05:32
18楼
wangxin1204 发表于 2009-7-27 22:11 40%是填充率,本人觉得和长度没什么关系的,主要还是和面积有关系,所以应该按截面积来选择桥架的大小!路过,学习了
回复
一本民规打天下
2014年04月15日 16:43:08
19楼
还有选择桥架时,最重要的一个就是电缆的弯曲半径,好多人都忽视了!
回复
ctxc
2014年09月27日 21:15:00
20楼
一本民规打天下 发表于 2014-4-15 16:43 还有选择桥架时,最重要的一个就是电缆的弯曲半径,好多人都忽视了!这位仁兄说的才是最重要的。:handshake