如果应急照明是双电源供电,不带蓄电池的灯具和带蓄电池的灯具(安全出口、疏散指示)在一个回路上,采用三线制的话,平时不带蓄电池灯具可开可关,带蓄电池灯具充电不亮(为了节能),火灾时可以强启不带蓄电池灯具,那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?
如果应急照明是双电源供电,不带蓄电池的灯具和带蓄电池的灯具(安全出口、疏散指示)在一个回路上,采用三线制的话,平时不带蓄电池灯具可开可关,带蓄电池灯具充电不亮(为了节能),火灾时可以强启不带蓄电池灯具,那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?
2楼
那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?
等断电
回复
3楼
蓄电池灯具和不带蓄电池灯具同一回路,在双电源情况下是不会断电的,火灾时还要点亮安全出口等,不好处理。
回复
4楼
安全出口指示灯、疏散指示灯长明
疏散照明灯(自带蓄电池,采用三线制度,这三线不含PE线),平时兼作普通照明,消防时由火灾报警联动系统强制点亮.
回复
5楼
你说的问题,是一个存在已旧的一个问题,现在的带电池的消防应急灯,实际上是停电应急灯,只有在停电时才会自己亮起来,这是消防部门制定标准时的一个失误,而现在的应急照明强制点亮方式是采用一根强制点亮线的方式去强制点亮,和现有的带电池的消防应急灯无法匹配,解决的唯一方法是:不采用带电池的消防应急灯,采用双电源+应急照明配电箱+普通灯具(不带电池)+带强制点亮功能的开关来实现,除此之外别无他法。
对于带电池的消防应急灯,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮,这是违反规范绝不允许的。
更多情况访问:
www.szqdt.com
回复
6楼
谢谢诸位大侠的帮助,明白了。安全出口一般都带蓄电池,这也不是好解决的问题。
回复