电容柜的奇怪燃弧,请高手解惑!
kejisz
kejisz Lv.3
2009年07月23日 15:06:32
只看楼主

最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。从现场分析来看,找不出原因。1.上端口的线无松动,压得很紧,2.下端无短路现象,熔断器未熔断;3.熔断器间间距足够,有30mm左右;

最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;

人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点

122.JPG

免费打赏
ikq710
2009年07月24日 09:26:35
12楼
是谐波所致!我装的电容柜也发生过。
回复
kejisz
2009年07月24日 13:49:58
13楼

能否说得再详细一点?如何判断是谐波的问题?
其实发生了两个相同的故障,
一台是没有消谐电抗的,投运半年;一台是加了5.3%电抗的,投运2年多。
故障现象是完全一样的。因为一台投运了很长时间,所以说掉东西下来的可能性也不大。
共同点就是都是采用的施耐德的vplus2 50kvar电容,
很难把责任归到电容质量。
回复
lww512266205
2009年07月24日 14:52:20
14楼
有没有变频可控硅等非线性负荷呀!谐波电流流过时会可能产生振荡从而引起高压放电!还有你观察一下固定熔丝座的胶木底板有没有击穿发黑,长时间高温时胶木会老化击穿的,也会短路
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年07月24日 15:05:48
15楼
谐波所致吧,新手,学习中:)
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年07月24日 15:17:00
16楼
 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
回复
kejisz
2009年07月24日 21:27:02
17楼

不太会是底座老化,因为使用的是NT00熔断器,底座是瓷的。受热也没有问题。
其实如果是谐波的话,是不是先应该造成电容过电流,使熔断器烧毁呢?

[ 本帖最后由 kejisz 于 2009-7-24 21:30 编辑 ]
回复
gao428
2009年07月25日 14:39:57
18楼
我认为,引起燃弧的必要条件是高压,而产生高压的原因应该与“谐波”无关而与“谐振”有关,因为谐波一般情况下只会引起过流事故,而并联谐振时瞬间电压会达到Q倍,一般情况下由于有功大于无功,Q太小,谐振不起来,而当线路上负载很小,而无功补偿电容还没有来得及退出时,电容器与线路上的高品质电感(例如空载时的配变)可能发生谐振,所以我们在调试无功补偿装置时应该尽量避免线路上的无功呈现容性。而在操作时切忌拉总闸断开负载的做法,会让线路上长时间处于容性状态。
回复
ccc678
2009年07月25日 15:48:35
19楼
这种情况本人也碰到过几次,真的匪夷所思。我也曾推断是谐振的关系,但很奇怪:短路点总在熔断器上口的汇流排,按理说热继电器与接触器的相间距离应该是最小的,如果产生谐振,为何熔断器以下都安然无恙?怎么也说不过去。
回复
ccc678
2009年07月25日 15:54:02
20楼
另外,与go428兄的相反的是,电力系统的谐振往往与谐波有关系.因为我遇见过的这种情况往往和谐波源密不可分。
回复
cqtxm
2009年07月25日 20:51:31
21楼
我认为是电容器在投切时产生的操作过电压造成相间短路引起的,其原因是没有装避雷器或避雷器质量有问题,无法降低操作过电压。不当之处敬请指教。
回复

相关推荐

APP内打开