最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。从现场分析来看,找不出原因。1.上端口的线无松动,压得很紧,2.下端无短路现象,熔断器未熔断;3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;
人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点
22楼
我前几天也遇到了这中事情,
那也是老毛病了,炸了3次了没办法炸的那一组包括邻近的几组也被拆了。
我也认为是谐正,说谐波引起的都是二把搓子...
谐正再加上底座有异物,很容易造成拉弧短路。
回复
23楼
五月的时候我恰巧也遇到这样的问题!和楼主所说一致~地点在云南楚雄的新力公司 本人一直怀疑是:NT00熔芯上通常会绕着一些很细的像是铁丝的东西~我感觉是那东西~随着时间的流逝~~慢慢散开~然后短路引起奇怪的燃弧~
回复
24楼
电容内部本身应有放电电阻的,几分钟内放电是有要求的。
但30mm,低压吗?是不是有点近,相间应该有隔离。活动部位一般都有接触电阻,电容合阐电流很大。
回复
25楼
学习了,这东西真没见过,不过我碰到过电容柜因为没有散热,引起电缆损坏,工厂的电工说是电缆的容量太小,就是线径太小而成,以楼上的话来说,有可能什么是电流过大,加上散热不好把东西给烧了
回复
26楼
我几年前也遇到过类似情况,不同的是我所用的是无触点投切开关。当时分析因该是谐波引起的,电容柜我们很多地方都在使用,出问题的电容柜用在电镀车间。
回复
27楼
谐振和现场环境不良所致,我们厂碰到过,不过是10KV的,无缘无故产生放电造成相间短路。
回复
28楼
其实这样的问题 我前几年就碰到了 但是没有个合理的解释啊。看来这个问题到现在也没有合理的解释啊。
能不能是,电容上的电压没有释放完毕就反复的投入,造成电压叠加啊,是电路在相间最短处 发生短路啊。这样发生短路处 就是空开上端啊
[
本帖最后由 zdkr 于 2009-7-27 09:01 编辑 ]
回复
29楼
看看这个
回复
30楼
一般是功率因素补偿到了“1”,有功功率很小时,Q值高,谐振过电压。
回复
31楼
看来大家都比较一致的倾向于是谐振引起的过电压,致使绝缘较弱的部位过电压击穿。
但是这个问题怎么定量的向甲方解释呢?比如说对相间进行波形测试,测量过电压大小?
后续处理手段该怎么样?
1.加强绝缘间隔,在相间做隔断;
2.更换过电压保护器,抑制谐振过电压;
特别请几位遇到过同样问题的朋友分享一下,当初的后续处理,以及处理后的效果怎么样。
[
本帖最后由 kejisz 于 2009-7-28 08:00 编辑 ]
回复