我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。
我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。
12楼
今天下午也和别人争论是下降1/3,还是根号3
结果看到工业与民用设计手册上第661页上是1/3,
惭愧!!~
也看了一些人的分析!
如
关于星三角启动电流问题
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
哎~~大家讨论讨论吧!
回复
13楼
看的头晕嗯,,
回复
14楼
很显然12#正解啊,星形启动时,电流为三角形启动的1/3
回复
15楼
支持12楼啊!
回复
16楼
:victory:
回复
17楼
看明白了
回复
18楼
同意12楼
回复
19楼
学习了 个人认为12楼正确
回复
20楼
回复 8# 的帖子电工基础学的不够,如果是大学生的话,那只能说是悲哀!现在的大学生怎么这么垃圾?
你刚出来的时候 是不是觉的 你自己什么都懂 !挺牛逼的是吧!从你这说话素质来看,你也就是个拿锤子的主儿! 什么东西!
回复
21楼
顶12楼 三角启动相电流是Y接的根号3倍,线电流是Y接启动的3倍。
回复