星三角启动电流问题
liushan000
liushan000 Lv.2
2009年07月11日 18:14:01
只看楼主

我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。

我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。
免费打赏
鸭江绿水
2009年07月11日 21:31:14
2楼
星三角启动,负载星形连接的时候相电流=线电流,线电压=相电压X根号3;三角形连接的时候线电流=相电流X根号3,线电压=相电压。
每相定子绕组所承受的电压在启动时降低到电路电压的1/根号3,所以电流也减少。

[ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-7-11 21:36 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年07月12日 04:33:09
3楼
功率一样时,电机额定电流就定死了,与接法还是有关的,Δ接法时,相电流比线电流小,Y接法时相电流=线电流,可以看出,在电机内部,接法不同,绕组中的电流也不同。
那么,如果一台Δ接法的电机,在起动时把它接成Y,绕组上的相电压小了根号3倍,那绕组中的电流肯定也会小根号3倍,起动电流就小了,实际起动时的功率也变小了(3倍)。
回复
liushan000
2009年07月13日 09:38:30
4楼
实际启动时功率也变大了???
回复
liushan000
2009年07月13日 09:42:53
5楼
功率22KW的电动机星三角启动星形接法时的电流,和,功率22KW的电动机负载星形接法启动时电流计算不一样吗?
星形接法时的相电流=线电流=22/根号3*0.38*0.75=44A啊,为什么会是25.4A?
能不能说说电流是怎么算的?
回复
ljzeng808
2009年07月13日 13:07:02
6楼
对于三角形连接22KW的电机,如果要是改为星形连接功率是达不到22KW的。
这三楼已经说的很清楚了!
回复
zwyregister
2009年08月24日 20:52:02
7楼
我来赚分来了,请大家支持,请大家严重支持:lol
回复
xjw2006
2009年08月25日 04:34:24
8楼
电工基础学的不够,如果是大学生的话,那只能说是悲哀!现在的大学生怎么这么垃圾?
回复
dianqishi801106
2009年08月25日 08:44:31
9楼


其实关键问题在于,星三角配出线是6根(不考虑PE,只考虑接入电动机内部端子的线路),这样你再看看等效电路,楼上的,说话也别太刻薄了,学习无止境,但是楼主是需要多看看书才行
回复
fish_hi
2010年03月07日 22:18:34
10楼
电流下降三分之一 不是根号三
回复
加肥猫
2010年03月08日 09:54:59
11楼

电流当然下降根号3