星三角启动电流问题
liushan000
liushan000 Lv.2
2009年07月11日 18:14:01
只看楼主

我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。

我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。
免费打赏
ajie12345
2010年07月06日 23:07:55
22楼
学习了
回复
lzw00615lzw
2010年07月07日 16:46:39
23楼
楼主肯定是一出生就知道这些~~:L :L :L
回复
antlcn_4
2010年07月08日 11:28:35
24楼
查了一下设计手册星形启动的启动电流为全压启动的1/3
从向量图上看如果三角形启动线电流=3*相电流好像不符合kcl
不知道三角形启动相电流是否不等于星形的相电流
回复
bjx1025
2010年07月08日 11:38:43
25楼
楼主概念错误,,很多人计算时三角和星型时功率是一样的:Q :Q :Q ,其实三角和星型时功率是不一样的
回复
问天玄铁
2010年07月08日 12:14:26
26楼
应该是1/3,教科书上有。但是每次真正去看电动机的铭牌会发现,它的两种方式的电流值是1/根号3,奇怪!
回复
红苹果
2010年07月08日 13:26:53
27楼
没什么好争的啊,线流和相流的关系。。
星接法本身相流=线流,而角接法相当于电压升高根3倍,而线流又是相流的根3倍,所以角接法线流是星接法线流(相流)的3倍。。
回复
zxr2625
2010年07月12日 13:38:21
28楼
铭牌上写的是电机绕组的线与相电流。。
回复
vhdlcpld
2010年07月12日 13:52:17
29楼
这样接触器可以省点钱
回复
ran1234456
2010年08月02日 15:33:40
30楼
星三角运行时不用管它,主要是三角运行相电流是0.58倍
回复
rmw80
2010年08月04日 08:34:11
31楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开