常压热水锅炉,需要做排污降温池吗?
rainbowyoung
2009年07月09日 19:40:50
只看楼主

大家好!现在做一个项目,有两台锅炉,共2.1MW,常压热水炉。现在问题是,这样的系统需要做排污降温池吗?有的同事认为不用,原因是常压热水炉排污时候无压,比较安全,排至排水沟就可以;我认为主要是降温作用的池,所以跟压力关系不大,是要消除余热,不能产生废热污染。而且图集上也有热水炉接排污降温池的例子,就是不知道是常压还是承压。

大家好!
现在做一个项目,有两台锅炉,共2.1MW,常压热水炉。现在问题是,这样的系统需要做排污降温池吗?
有的同事认为不用,原因是常压热水炉排污时候无压,比较安全,排至排水沟就可以;
我认为主要是降温作用的池,所以跟压力关系不大,是要消除余热,不能产生废热污染。
而且图集上也有热水炉接排污降温池的例子,就是不知道是常压还是承压。
免费打赏
xingyu1967
2009年07月15日 11:12:44
12楼
懂得人多说一点吧,学习一下……
回复
linqifeng1978
2009年07月21日 10:41:51
13楼
一般都要做排污降温井,与压力无关。两台锅炉操作上可以分开时间排污,排污井就可以做的小一点。一般选个图集上最小的就可以了。或者利用排污水先预热锅炉补水,然后再排放,排放水的温度就会大大降低了。
回复
rainbowyoung
2009年07月23日 12:16:23
14楼
迷惑了,开始看到图集上,常压热水锅炉也有排污降温的,可是到后来发现,比较小一点的锅炉就没有了,直接排到积水坑,真是不明白啊。
当然做了保险一点。
回复
wangxiaocao119
2009年09月01日 10:59:54
15楼
我想知道,所以顶:) :) :)
回复
wjb101
2009年09月03日 11:18:53
16楼
根据锅炉房设计规范GB 50041-92
第13.4.7条 锅炉房的排水温度较高时,宜将水温降至40℃以下,再排入室外排水系统
本规范用词说明
表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
自己想去吧
回复
snail_yin
2009年10月13日 14:00:31
17楼
我也想知道呀,顶一下,不要沉了!!
回复
leijun19750720
2010年07月24日 11:22:08
18楼
我认为与温度有关,于常压和承压没关系。大于40需要降温。
回复
tsj_sjk
2010年09月05日 03:53:45
19楼
排污降温池主要用于将排污水降温.(规程规定要将排污水温降到40度才于排放),以保证排水管道的安全(不使管道接口破坏).但对小型常压锅炉房,如间隙运行,夜间压火,等到水温降到40度再进行排污,也可不设排污降温池.但从节能考虑提倡连续供热,建议安一个池子比较主动.
回复
zy830209
2010年09月06日 21:55:33
20楼
请问一下你用的是啥图集呢?
回复
qidaodongnanfang
2010年09月28日 15:57:26
21楼
3#所说的 5.4.2条中 蒸发量怎么计算得来呢?不是蒸汽锅炉也有蒸发量吗? 不明白怎么得来这个数据