常压热水锅炉,需要做排污降温池吗?
rainbowyoung
2009年07月09日 19:40:50
只看楼主

大家好!现在做一个项目,有两台锅炉,共2.1MW,常压热水炉。现在问题是,这样的系统需要做排污降温池吗?有的同事认为不用,原因是常压热水炉排污时候无压,比较安全,排至排水沟就可以;我认为主要是降温作用的池,所以跟压力关系不大,是要消除余热,不能产生废热污染。而且图集上也有热水炉接排污降温池的例子,就是不知道是常压还是承压。

大家好!
现在做一个项目,有两台锅炉,共2.1MW,常压热水炉。现在问题是,这样的系统需要做排污降温池吗?
有的同事认为不用,原因是常压热水炉排污时候无压,比较安全,排至排水沟就可以;
我认为主要是降温作用的池,所以跟压力关系不大,是要消除余热,不能产生废热污染。
而且图集上也有热水炉接排污降温池的例子,就是不知道是常压还是承压。
免费打赏
rainbowyoung
2009年07月09日 19:42:16
2楼
我看了图集,主要算法是,根据蒸发量的6.5%计算排污量,每班8小时,排污一次,那么,2.1mw,也就是3吨的锅炉排污降温池的容积要达到11.67m3,似乎有点太大了,我不知道是不是我计算错误,还是哪里出问题了?
回复
rainbowyoung
2009年07月09日 19:43:12
3楼
未命名.jpg
回复
rainbowyoung
2009年07月09日 19:44:10
4楼
2.jpg
回复
rainbowyoung
2009年07月09日 19:45:07
5楼
3.jpg
回复
rainbowyoung
2009年07月09日 19:46:06
6楼
欢迎知道的发言,想知道的顶帖,不感兴趣的飘过。:time:
回复
rainbowyoung
2009年07月09日 20:24:31
7楼
很晚了,下班回家,明天来看!
回复
rainbowyoung
2009年07月10日 08:08:00
8楼
等啊等啊等啊等…………
回复
rainbowyoung
2009年07月10日 14:36:13
9楼
继续等,顶一下,不要沉下去了!
回复
rainbowyoung
2009年07月11日 15:45:16
10楼
应该要做,已经明确了!知会一声!:victory:
回复
luving
2009年07月12日 22:40:12
11楼
说说为什么?
常压锅炉和承压的有很大差距的。