29x29x6水池伸缩缝方案设计,麻烦给出个主意
wusongyi
wusongyi Lv.4
2009年07月09日 16:19:45
只看楼主

江西得一个水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照规范20米就得设置伸缩缝,可是长宽两个方向都设置伸缩缝,会不会不好作?另外伸缩缝交叉处怎么处理?能不能不设置伸缩缝?在网上看了大部分设计师都尽量不设置伸缩缝得,可是我们结构负责人非得要设置伸缩缝,到时候出现一个交叉得伸缩缝,会不会不好啊?

江西得一个水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照规范20米就得设置伸缩缝,可是长宽两个方向都设置伸缩缝,会不会不好作?另外伸缩缝交叉处怎么处理?能不能不设置伸缩缝?
在网上看了大部分设计师都尽量不设置伸缩缝得,可是我们结构负责人非得要设置伸缩缝,到时候出现一个交叉得伸缩缝,会不会不好啊?
免费打赏
wusongyi
2009年07月21日 19:55:55
12楼
谢谢楼上各位的解答 拜谢
回复
iaminspring
2009年07月22日 17:28:23
13楼
见过30x30x4米地下的都不用设置。稍微超点限问题不大,抗裂措施做好。
回复
biyesheng_8111
2009年07月24日 11:55:48
14楼
29x29没必要设置伸缩缝的,
如果非设置的话要注意计算模型可能就要变了
回复
wusongyi
2009年07月27日 19:50:07
15楼
为了表示对各位的感谢,特地奉献几篇水池方面的论文
回复
wusongyi
2009年07月27日 19:59:32
16楼
CECS117:2000给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程
回复
wusongyi
2009年07月27日 20:07:36
17楼
给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069-2002
本规范第6章有关于伸缩缝间距的规定
回复
anllen0
2009年07月28日 15:05:40
18楼


我要说的是后浇带与伸缩缝的作用是不同的,你可以看看北京建筑设计院的技术措施
回复
anllen0
2009年07月28日 15:07:01
19楼
楼主的水池真不用抗浮设计了
回复
lpj80
2009年07月28日 15:27:47
20楼
29米可以不做伸缩缝,同意后浇带的做法
回复
nesky
2010年01月14日 22:59:47
21楼
设置伸缩缝主要是保证后期使用阶段水池的在露天环境下的伸缩应力,29x29m问题估计不大,要设伸缩缝的话,个人觉得设置一道就OK了
回复

相关推荐

APP内打开