江西得一个水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照规范20米就得设置伸缩缝,可是长宽两个方向都设置伸缩缝,会不会不好作?另外伸缩缝交叉处怎么处理?能不能不设置伸缩缝?在网上看了大部分设计师都尽量不设置伸缩缝得,可是我们结构负责人非得要设置伸缩缝,到时候出现一个交叉得伸缩缝,会不会不好啊?
江西得一个水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照规范20米就得设置伸缩缝,可是长宽两个方向都设置伸缩缝,会不会不好作?另外伸缩缝交叉处怎么处理?能不能不设置伸缩缝?
在网上看了大部分设计师都尽量不设置伸缩缝得,可是我们结构负责人非得要设置伸缩缝,到时候出现一个交叉得伸缩缝,会不会不好啊?
2楼
懂行得过来帮我一把。
我认为只要计算时候把温度应力考虑进去就行了,可以不设置伸缩缝,可是我们得负责人就要求设置两个交叉缝,说实在的,通过我看书查资料,还有在网易里通过向大家的学习,我还真觉得不应该设置两个交叉缝。
哎!郁闷 我也不知道怎么说服。
回复
3楼
再问个问题:水池的顶板标高是52.15,地板标高是46.15米,地下式的。抗浮设计水位按多少?(按勘察报告提供的设计水位,我的水池不用设计抗浮了,不过那是不可能的
勘察报告:
(一)地下水类型
根据本次勘察资料并结合周边工程地质资料,本场区地下水为上层滞水、第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。
(二)场地主要含水层
场区内上层滞水主要富存于①素填土(Q4ml)层中。孔隙水主要赋存于下部新生界第四系更新统冲洪积层(Q3al+ pl)的②粉质粘土(Q3al+ pl)层,孔隙水极为贫乏。基岩裂隙水主要赋存于下部新生界第三系新余群层中的③强风化砾岩(E)层与④中风化砾岩(E)层,水量较贫乏与第四系松散岩类孔隙水有较强的水力联系,本次勘察未将两者作严格的区分。
(三)地下水水位
为准确确定各钻孔初见水位,在钻孔施工时对地下水位以上填土土层进行干钻,测得上层滞水在各钻孔中的初见水位埋深介于0.50~4.20m;稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测,测得各钻孔稳定水位埋深介于0.90~3.05m,高程49.53~51.62m。综合分析①素填土(Q4ml)层中的上层滞水稳定水位在2.50m左右,因①素填土(Q4ml)层大孔隙、松散状,该层透水性能极好,拟建场地存在两个小型水库,致使上层滞水极为丰富,基础开挖施工时,涌水量可能较大,对工程施工影响可能较大,地面降水量受季节影响较大,参照附近地段及新干地区经验,上层滞水变化幅度为1.0~2.0m。
因赣江新干段实测最高水位39.81m(黄海高程:1968年6月26日),全年赣江新干段最低水位29.5m。综合以上信息考虑,该工程地下水抗浮水位暂定为赣江新干段实测最高水位39.81m(黄海高程)设计。
(四)地下水补给排泄条件
勘察施工期间对地下水位进行观测,发现地下水位日变化幅度小于5cm,说明地下水位稳定。地下水动态变化主要受季节影响,年最大变幅约为2.0米。从场地的位置及地形地貌特征,拟建场区地下水主要补给来源为地面降水。
[
本帖最后由 wusongyi 于 2009-7-10 17:13 编辑 ]
回复
4楼
应该可以不设缝,我40X36米的池设置了后浇带没留缝
回复
5楼
谢谢楼上,请问你做的那个水池是埋在地下的吗?采取保护措施了吗
回复
6楼
我看不需要设计伸缩缝,完全可以通过加大配筋和做后浇带完成。
回复
7楼
不需设计伸缩缝,但应加大配筋和设后浇带实现。
回复
8楼
可以不设缝,采用后浇带,纵向构造配筋≥1.5%,控制水灰比
回复
9楼
做预应力水池吧..............
回复
10楼
可以用橡胶止水带连接,我们在自来水平流沉淀池就这么做的。
回复
11楼
可以不设置
采用防渗砼
或者设后浇带