关于冷冻水作为冷却水的的问题..
hw99262@co163
2005年05月25日 16:48:39
来自于制冷技术
只看楼主

  用多余的冷冻水作为冷却水,13度进,原设计冷却水温度进水为30度.为什么会出现运行不正常?请教下原因?谢谢....

  用多余的冷冻水作为冷却水,13度进,原设计冷却水温度进水为30度.
为什么会出现运行不正常?请教下原因?谢谢....
quandunhai
2005年09月14日 17:43:28
12楼
11楼你说的,15度,约克里面的机组有个系列可以的.你可以去查一下.别的机组(常规电制冷)估计不行.
回复
hw99262@co163
2005年11月09日 11:54:07
13楼


看了你最近的一篇文章,很有启发。。。。。
回复
ygw001
2005年11月10日 18:19:40
14楼
你导师说:冷凝温度由冷却水的温度所决定,这是正确的;用13℃的水进冷凝器,是否仅仅部分是补充式进水,如果是用另一台机专门提供冷却水,未免太奢侈了吧?
而冷凝温度的降低会引起蒸发温度及压力的降低?机组的蒸发温度应该有专门的控制系统,怎么会与冷凝温度相关?
另外楼主没有说出机组不正常的现象到底是什么。
回复
quandunhai
2005年11月11日 09:00:10
15楼
太低了,冷媒与冷却水的交换就有问题,再就是用冷冻水作为冷却水来用,是不是太浪费?
回复
tth568429
2005年11月13日 16:26:24
16楼
冷凝水温度过底的话会导致过冷度过大 .影响冷媒与冷却水的交换.这也是能源的浪费.
回复

相关推荐

APP内打开