用多余的冷冻水作为冷却水,13度进,原设计冷却水温度进水为30度.为什么会出现运行不正常?请教下原因?谢谢....
用多余的冷冻水作为冷却水,13度进,原设计冷却水温度进水为30度.
为什么会出现运行不正常?请教下原因?谢谢....
2楼
可能冷凝器有最低水温保护.
回复
3楼
请教:冷却水为开式系统,冷冻水为闭式系统,两个系统式如何连接的?
冷却系统多余的水哪里去,
冷冻水不是要经常补水。
回复
4楼
冷凝压力的降低导致冷凝温度的降低,这对压缩机是有好处的,
那冷凝温度的降低和蒸发温度有什么联系吗?
什么因素影响了蒸发温度和冷凝温度呢?
谢谢...
回复
5楼
两台机组...一台有多余的冷冻水...
回复
6楼
相当于复叠式了,应当可以用的。
我接确过采用-40度的低温盐水作为冷却水的制冷复叠式制冷设备,为化工生产过程提供用冷温度要求,运行良好。。。
你那机组是不冷水机组,有低温保护?????
回复
7楼
冷凝温度由冷却水的温度所决定,而冷凝温度的降低会引起蒸发温度及压力的降低.
蒸发温度是由机组设计时所制定的,所以蒸发压力的过低可能引发低压保护...
这是问导师的...哎~~~~
回复
8楼
谢谢楼上各位的指点.谢谢...
以后有问题还要向各位请教,谢谢....
回复
9楼
现在好象也有闭式冷却塔吧....
回复
10楼
冷凝水过底的话会导致过冷度过大
以至在蒸发器中冷煤来不及蒸发
使得吸气端压力过底
影响制冷效率
回复
11楼
一般冷却水进水温度低于15度冷凝器温度过低,冷冻水就无法启动。
回复