关于用冷却水的回水冲洗客房的马桶
yisen1447
yisen1447 Lv.2
2009年07月06日 16:51:34
来自于采暖供热
只看楼主

大家好啊我有个问题想请教一下高手我现在做的一个酒店项目有320间客房,为了节能,我想用冷却塔的回水来冲洗马桶,有这样做过的朋友吗?这个方案可行吗!冷却塔的回水37度 而补进来的自来水是18度左右,如果用冷却塔的回水冲马桶 补进冷却塔的自来水就多了 这样就可以减少冷却塔运行的台数 冷水机组的COP值也就相应的提高了先把冷却塔的回水引到一个水箱 通过水箱接到两客房中间的管道井 在接个阀门 再接到马桶

大家好啊

我有个问题想请教一下高手

我现在做的一个酒店项目有320间客房,为了节能,我想用冷却塔的回水来冲洗马桶,有这样做过的朋友吗?这个方案可行吗!


冷却塔的回水37度 而补进来的自来水是18度左右,如果用冷却塔的回水冲马桶 补进冷却塔的自来水就多了 这样就可以减少冷却塔运行的台数 冷水机组的COP值也就相应的提高了

先把冷却塔的回水引到一个水箱 通过水箱接到两客房中间的管道井 在接个阀门 再接到马桶
免费打赏
ybs066
2009年07月22日 21:21:28
12楼
此方法可以利用。
回复
ysl1987
2009年07月23日 09:25:56
13楼
我来张见识 的 才出来做这个行业 难 啊
回复
ysl1987
2009年07月23日 09:28:59
14楼
根据末端求的冷冻水泵流量与主机确定的流量有很大区别?
那到底该如何确定? 刚出来做这个方面很不足,谢大家指点啊!!!!!
回复
waj
2009年07月24日 17:08:41
15楼
楼主的想法是很新颖,我提几点建议供参考:1.进座便器不合适。2.水量是否能平衡。3.冷却塔开停切换如何控制。