关于用冷却水的回水冲洗客房的马桶
yisen1447
yisen1447 Lv.2
2009年07月06日 16:51:34
来自于采暖供热
只看楼主

大家好啊我有个问题想请教一下高手我现在做的一个酒店项目有320间客房,为了节能,我想用冷却塔的回水来冲洗马桶,有这样做过的朋友吗?这个方案可行吗!冷却塔的回水37度 而补进来的自来水是18度左右,如果用冷却塔的回水冲马桶 补进冷却塔的自来水就多了 这样就可以减少冷却塔运行的台数 冷水机组的COP值也就相应的提高了先把冷却塔的回水引到一个水箱 通过水箱接到两客房中间的管道井 在接个阀门 再接到马桶

大家好啊

我有个问题想请教一下高手

我现在做的一个酒店项目有320间客房,为了节能,我想用冷却塔的回水来冲洗马桶,有这样做过的朋友吗?这个方案可行吗!


冷却塔的回水37度 而补进来的自来水是18度左右,如果用冷却塔的回水冲马桶 补进冷却塔的自来水就多了 这样就可以减少冷却塔运行的台数 冷水机组的COP值也就相应的提高了

先把冷却塔的回水引到一个水箱 通过水箱接到两客房中间的管道井 在接个阀门 再接到马桶
免费打赏
xj.7204
2009年07月06日 16:56:57
2楼
有想法,不错的提议.帮你顶.
回复
yisen1447
2009年07月06日 18:21:08
3楼
大家都来发表意见啊 !
回复
yisen1447
2009年07月06日 18:50:50
4楼
大家都来发表意见啊 !
回复
wqld001
2009年07月06日 19:21:05
5楼
本人认为从本方案程序来考虑,排水水温符合排水要求, 能充分利用,貌似比较节能。还是建议从综合角度考虑,第一 根据回水量是否与冲洗量相匹配,,如果回水量大于冲洗量,该回水怎么解决?第二 运行费用是不是经济 虽然冷却塔运行数量有所减少,但是补水量是不是经济可靠。从长远利益的角度来看,此方案貌似可行。
回复
chinalnkydlzc
2009年07月07日 16:14:56
6楼
320间的,没有中水吗?方案不可行!
回复
libo2000
2009年07月15日 15:49:22
7楼
冷却水的回水冲洗客房的马桶?馊主意。
俺还遇到过让取消冷却塔,改用消防水池做冷却水的----巨馊!

[ 本帖最后由 libo2000 于 2009-7-15 15:51 编辑 ]
回复
f_jg2003
2009年07月16日 10:28:26
8楼
即然说是馊主意,那么具体是为什么不行,能不能说说?
回复
lovemydog
2009年07月16日 18:49:49
9楼
我觉得应该可以,不过水质不要太差就好,还有水箱的位置定压的方式等等,要选择好,不做给排水,所以不知道有什么要求
回复
am9295
2009年07月17日 19:06:44
10楼
我觉得应该可以我觉得应该可以我觉得应该可以我觉得应该可以我觉得应该可以我觉得应该可以
回复
wang_lin
2009年07月18日 14:31:26
11楼
1、如果与马桶连接的下水管是PVC材质,长期用37度水冲洗,会加速老化。
2、冷却塔的水质成份是否对管道有腐蚀
3、如果冷却塔是化学制水,请考虑经济上的损失,还是节能为好
回复

相关推荐

APP内打开