洁净室内温度T=20±0.05℃, 相对湿度45±5% 的实现
gujidelinhun
2009年06月24日 14:04:57
只看楼主

论文简介: 青岛新豪建材有限公司成立于2004年,系一家代理西班牙生产的品质精良的新型吸声、隔声材料的公司,本公司提供噪声与振动的测量、定量分析与设计、安装、检测等完善服务体系。公司位于帆船之都—山东青岛,地理位置优越,水陆空交通便利。公司经历5年的飞速发展,现有声学设计师5名,专业声学安装人员20余人,主要代理的产品为西班牙进口隔音材料。经权威部门检测,隔音性能的各项指标均达到世界标准,并与清华大学、同济大学、南京大学、青岛理工大学等知名高校的声学研究室建立了长期的合作关系。公司在北京、天津、上海、南京、杭州、沈阳、哈尔滨、大连、武汉、贵阳、长沙、广州、宁波、金华、宿迁、西宁等十余个省市设有代理商,产品质量在同行业产品中深得客户认可。

论文简介:

青岛新豪建材有限公司成立于2004年,系一家代理西班牙生产的品质精良的新型吸声、隔声材料的公司,本公司提供噪声与振动的测量、定量分析与设计、安装、检测等完善服务体系。
青岛新豪十分重视科技的进步、产品的性能、服务的质量、企业的声誉,竭诚为客户提供优质的服务,愿与各相关企业共同携手,营造一个绿色宁静的健康环境。
公司在以下地方有实际工程案例:北京、上海、天津、香河、营口、大连、沈阳、本溪、抚顺、鞍山、岫岩、长春、四平、葫芦岛、黑河、牡丹江、绥芬河、南通、张家港、南京、郑州、深圳、广州、桂林、西宁、兰州、通辽、济南、乐清、海宁、泰兴、台州、温州、丽水、丹东、新疆阿尔泰、青岛、贵阳、烟台、越南、香港、太原、延吉、九江、洛阳等
经营理念:质量是生命、客户是上帝
公司原则:为广大消费者生产提供最高质量的产品
发展策略:以人才为核心、以品牌为资产、以竞争为动力、以社会为明镜
公司经理赵宗华携全体员工向关心支持新天地发展的各位同仁,表示衷心的感谢,在牛年里祝福大家事业顺、家庭、一顺百顺。



附件名:200912301262134354334.rar

文件大小:1847K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qgpei1225
2009年11月24日 14:30:03
22楼
可否详细谈谈
加分!!!:)
回复
emmas
2009年11月30日 17:18:08
23楼
以前见过晶体生长温度控制,也只是+-0.1度啊。+-0.05度,我估计要用专用的高精度控制器和传感器,串级控制,二次加热都要用到。但是怎样精确减少温度梯度的影响,我还没有好的想法。
回复
ysyeagle119
2009年12月01日 14:04:05
24楼
±0.05℃精度要求太高了,目前来说不可能做到
回复
郭空气净化
2009年12月15日 10:28:32
25楼
我觉得以现在的技术在比较大环境达到0.05温度是不太可能的,传感器精度,和车间不确定因素的影响!就是把几个一样的温湿度表放在同样的地方出来数据误差都有0.05以上了!
回复
qgpei1225
2009年12月15日 11:04:57
26楼
请大家参照帖子 http://bbs.co188.com/content/0_1504552_1.html#

该帖中,坛友emmas发表有大量关于高精度空调的相关资料。
回复
dhz83
2009年12月15日 16:59:16
27楼
这么高的要求第一次听到,以前一般是+-0.1
根据理论来说
1,选用高精度的控制器、执行器和传感器。
2.根据控制器、执行器和传感器的精度计算控制误差扰量。
3.根据误差扰量确定系统风量。

根据经验来说:
用全室孔板上送风。孔板下回风,控制器、执行器和传感器尤其是电加热的控制元件都选市面上最好的情况下,100~200次左右的换气次数,操作台高度和送风口高度之差大于2.2米的情况下是能够达到的。
回复
zht2004
2009年12月15日 17:10:03
28楼
不现实哦,能否把业主工艺详细条件提供下,大家来进行分析/设计计算/……
大空间只要扰动不大,也并非不可;
但系统的响应时间和有效稳定环境条件的保持比较难;
还有传感器精度本身就是问题~~
回复
chinalue
2009年12月16日 12:08:05
29楼
我的构想原则:送风温差很小,然后风量很大。
回复
liuchuanm
2009年12月16日 15:04:22
30楼
楼主肯定写错了,0.05度意味着什么你知道么?

你站在设备旁边呼吸一口气,周围温度就变了不止0.05了.

如果是无人车间,且无设备散热量,理论上可以达到.需要加一个缓冲空间。