请教表冷器所能达到的相对湿度
农民不懂高压电
2006年07月21日 11:31:33
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,常规表冷器处理空气,机器露点的相对湿度能达到多少?3排管?4排管?6排管?8排管?

请教各位,常规表冷器处理空气,机器露点的相对湿度能达到多少?
3排管?
4排管?
6排管?
8排管?
vincent_nk
2006年07月21日 11:34:24
2楼
精彩的问题!
回复
w47306
2006年07月21日 13:23:00
3楼
这是表冷器接触系数的概念.
排数确定后,出风状态的相对湿度取决于好多个参数。例如进风状态的干湿球温度(相对湿度)、进水温度(也就是是否干冷和湿冷)、迎面风速等。
大概的数值(在进风工况相对湿度50%的时候)
3排:91-93%
4排:93-95%
6排:95-97%
8排:97-98.5%
一般的设计同行在计算时,出风的干球温度和湿球温度按0.5度取值,其实还是有误差的。
回复
农民不懂高压电
2006年07月21日 16:53:03
4楼
多谢楼上的回复.不过我觉得实际上应该达不到您所列的相对湿度.
有哪位厂家的大哥能给个比较实际的数据么?
回复
w47306
2006年07月22日 17:47:33
5楼

你说的没错!实际测试的时候发现达不到这样的相对湿度.后来我分析过原因.可能有两点:
1,测试的地方在风机的出口处,有很高的风机温升,当时是按照理论计算的温升来的,有很大的误差.
2,表冷器通过的风速不是很均匀的.
总之,理论计算与实际还是有差距,但不会差的很远。定义机器露点的时候按90~95%的值,在一般的舒适性场合不会有很大的误差。