关于二类高层住宅楼梯间供电问题
mhsdy
mhsdy Lv.5
2005年05月21日 10:00:05
只看楼主

手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.

手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
大鼻山
2005年05月21日 10:31:04
2楼
根据《高规》3.0.1条,楼顶工程为二类高层;根据9.1.1条,其应急照明(消防用电)为二级负荷;根据9.2.1条,该工程的楼梯间等应设应急照明。
其他不用多说了吧
回复
大鼻山
2005年05月21日 10:33:24
3楼
搞设计,一定要习惯看规范,就像早餐前一定要刷牙、洗脸一样,呵呵
回复
mhsdy
2005年05月21日 11:05:07
4楼
谢版主,
是呀,咋夜搞到1点,早晨没洗脸又画图了,TNND搞设计真累.
回复

相关推荐

APP内打开