请教隧洞衬砌施工问题
tianyaw
tianyaw Lv.4
2009年06月19日 11:39:03
只看楼主

引水隧洞衬砌混凝土施工,衬砌厚0.4~0.6m,衬砌成洞后洞径约6m,请问采用组合钢模或者一般钢模台车月进尺分别可以达到多少?还有是不是一台钢模台车只能进行一个洞径的混凝土衬砌施工?换别的洞径就不能用了?还请大家不吝赐教!在施工板块问过,但是这里好像人气旺点,移步至此,寻求帮助

引水隧洞衬砌混凝土施工,衬砌厚0.4~0.6m,衬砌成洞后洞径约6m,请问采用组合钢模或者一般钢模台车月进尺分别可以达到多少?
还有是不是一台钢模台车只能进行一个洞径的混凝土衬砌施工?换别的洞径就不能用了?
还请大家不吝赐教!

在施工板块问过,但是这里好像人气旺点,移步至此,寻求帮助
免费打赏
wangwang123
2009年06月23日 09:24:17
2楼
断面形式是什么样的?
圆?方圆形?马蹄形?
这个和选方案很很重要!
回复
hurry798
2009年06月29日 17:11:22
3楼
台车肯定不是只衬砌一种洞径,可以有调节功能
洞径过小肯定就不能用了
回复
shanshanglaoren
2009年06月30日 01:56:48
4楼
洞径约6m是可以用钢模台车。主要是隧洞有多长。太短不合经济。太长的话,可能需要两台。月进多少还要看别的施工条件。
回复