图纸简介: 平面图 附件名:200912181261136156061.rar 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
平面图
附件名:200912181261136156061.rar
文件大小:34K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这个是应急照明的具体出线。包括带疏散指示和应急照明
[
本帖最后由 guolei2002 于 2009-6-18 22:46 编辑 ]
回复
3楼
这是一张平面图
回复
4楼
疑问:一 为何普通照明也要ATS?
二 既然都有ATS,为何还要分开呢?直接做一个箱子,或者并成一个回路就可以了啊
回复
5楼
还有大家看看这个强起和充电是不是一根线啊?
[
本帖最后由 guolei2002 于 2009-6-19 20:21 编辑 ]
回复
6楼
一 为何普通照明也要ATS?..............由负荷等级决定
二 既然都有ATS,为何还要分开呢?直接做一个箱子,或者并成一个回路就可以了啊................不行,负荷等级和负荷性质不是同一概念.
回复
7楼
.....................
回复
8楼
非常感谢gdx8785热心指点!
还是有些不解:
一:设计两个塑壳是啥意思?
二:为何不省去一个开关,直接连接起来?换句话说还是为何要设计两个开关?
三:图纸标出的2应该是强起线,也就是说1应该是平时照明的线?那平时照明和充电线是不是一根线呢?还是在接灯具的时候进行跨接?
回复
9楼
1)MCB是微断,MCCB是塑壳.
2)"为何不?"的接法没有看懂.
3)你标的"常闭?"处是应该常闭的(正常运行状态下严禁拉闸)
4)你标的"1"处已经明确告知是"充电线"
5)标"2"处是控制线,其前端开关按控制需要可以闭合或断开.
[
本帖最后由 gdx8785 于 2009-6-20 22:45 编辑 ]
回复
10楼
再次感谢楼上热心!
1)MCB与MCCB 学习啦
3)3既然是常闭,那什么情况下断开呢?
2)如果不断开的话,我2的意思是为何不直接从上面的微断直接接过去?
4)关于充电线,我一直比较糊涂。理解为带充电线的应该为灯具带蓄电池。也就是当1断电后,蓄电池开始工作。而标2的是控制线,我理解应该为不带蓄电池的灯具,火灾时直接强起。把这两种弄在一起是不是有矛盾?
5)也就是4的意思
回复
11楼
:loveliness:
这个帖子好!
收藏了
回复